Welke diameter gasleiding voor propaan ketel?

Djonik

  • #1
Hai,

ik wil een gasleiding gaan trekken voor mij nieuw te plaatsen combiketel, welk op propaan werkt.

De afstand vanaf de hoofdkraan naar de ketel, is tussen de 10mtr en 15mtr. Er zal een aftakking nodig zijn voor het gasstel.

Kan iemand mijn vertellen welke diameter gasleiding (wicu buis) ik hiervoor nodig heb?
Wat de diameter van de hoofdgasleiding is, weet ik niet.

Op dit moment zit er een 12mm gasleiding aangesloten, welk voor een gaskachel en een geiser is gebruikt. Beide zijn reeds verwijderd. Vreemd vind ik het om te zien, dat men bij de gaskraan, de afgaande gasleiding als een soort wikkeling is aangesloten op de hoofdgaskraan. Ze hebben er een soort rechthoekige spoel van gemaakt . Deze gasleiding zit er reeds al een aantal jaren, dus misschien heeft dat iets te maken met de toen geldende regels, mbt gasleidingen.
Moet ik dit wederom weer doen met de nieuw aan te leggen gasleiding?

groet
dennis
 

Xr8

  • #2
Dat hangt af van het vermogen van de ketel. In de regel volstaat een 22mm koper leiding in een woning. Daar praat je ook over zulke afstanden. Ben niet zo op de hoogte met propaan, als de druk hier wat hoger is zou 15mm wellicht toereikend zijn.

Met 22mm zit je mijns inzien zeker goed.

Succes.
 

Djonik

  • #3
Hai,

ik zal dan voor de 22mm gaan.

Hieronder de gegevens van de ketel:

Nominaal vermogen 80-60 °C 22,6 kW
Nominaal vermogen 50-30 °C 23 kW
Nominale belasting bovenwaarde 35 kW
Nominale belasting onderwaarde 31,5 kW
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk 3 bar
Min. werkdruk 0,8 bar
Gaskeur HR 107
Gaskeur SV Ja
Gaskeur NZ Ja
Gaskeur CW 4

groet
dennis
 

Grashopper

  • #4
15 mm kan wel. Doordat propaan een veel hogere calorische waarde heeft dan aardgas is het verbruik (m3/h) veel minder. Hierdoor heb je ook een veel lagere drukval over de leiding.
 

Fiesiekus

  • #5
Dat scheelt i.d.d. flink; bijna factor 3!
verbrandingswaarde Propaan 93.6 tot 101 MJ/m3
verbrandingswaarde Aardgas 35.17 MJ/m3
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Wat hier van belang is, is de plaats van de drukregelaar.

Hoe ver zit de drukregelaar, die van 5 Bar tankdruk terug regeld naar 50 mbar gebruiksdruk.

Als deze vlak voor het punt van binnenkomst zit vanwaar u de nieuwe leiding gaat aanleggen dan is 15 mm diameter meer dan genoeg naar de verbruikers.

Als voor de nieuwe aansluiting de druk al ver daar vandaan terug geregeld is dan moet er een leiding berekening gemaakt worden.

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #7
Die 0,8 bar minimale voordruk verbaast mij.
Normaal heeft een propaaninstallatie een voordruk van 30mbar of soms 50mbar.

De gasleiding is minder belast door het gebruik van propaan.
De leiding hoeft niet zo ruim bemeten te zijn zoals je van aardgas gewent bent.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Dat verbaast mij niets, het is nl. de min. werkdruk van de ketel en niet van het gas :wink:
 

Chathanky

  • #9
Niet?
De toepasbare gasreduceerventielen zijn lager dan de minimale werkdruk van de ketel.
:?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #10
Minimum werkdruk waterzijdig waarschijnlijk.
 

Djonik

  • #11
Allen, dank voor jullie advies.

IK zal vandaag kijken hoever de drukregelaar zich van de caravan bevindt.

groet
dennis
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu