Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een verbouwing waarin ik zelf ook de handen uit de mouwen steek. Zo ook voor het het leggen van twee nieuwe gasleidingen; opgesplitst in de meterkast ±15m naar de CV op 1e verdieping én ±30m naar CV in bijgebouw (via kruipruimte en dan via keldertje naar buiten, vervolgens via tuin naar bijgebouw).
Ik zou graag een Henco gasbuis met mantel met een diameter 26x3mm (lengte 50m) willen aanschaffen, zodat ik die kan splitsen en daarmee precies uitkom voor beide afstanden.
In de schuur wil ik een CW3 of 4, is nog variabel, kunnen aansluiten en op de 1e verdieping is een CW4 CV geinstalleerd (max. 27kW).
Bij een eerste drukverliesberekening kom ik uit op 60m equivalente gasbuislengte (dus inclusief bochten, wat koppelingen etc) maal 0,0531mbar/m drukverlies volgens de tabel van Henco (voor dia26mm en bij 27kW) geeft -> 3,19mbar verlies en dat is groter dan de 2.5mbar grenswaarde voor verbouwing..
Hoe erg is dit verschil? Gaat er iemand mij op de vingers tikken als ik die 2.5 waarde over ga? Of gaan mogelijk de CV's niet meer goed functioneren?
Is er iemand die uit ervaring wat meer kan zeggen of er zo een correcte installatie ontstaat (alles uitgevoerd met gasbuis Henco 26mm) en of dit dus haalbaar is voor de geschetste situatie?
Alvast dank!
Ik ben bezig met een verbouwing waarin ik zelf ook de handen uit de mouwen steek. Zo ook voor het het leggen van twee nieuwe gasleidingen; opgesplitst in de meterkast ±15m naar de CV op 1e verdieping én ±30m naar CV in bijgebouw (via kruipruimte en dan via keldertje naar buiten, vervolgens via tuin naar bijgebouw).
Ik zou graag een Henco gasbuis met mantel met een diameter 26x3mm (lengte 50m) willen aanschaffen, zodat ik die kan splitsen en daarmee precies uitkom voor beide afstanden.
In de schuur wil ik een CW3 of 4, is nog variabel, kunnen aansluiten en op de 1e verdieping is een CW4 CV geinstalleerd (max. 27kW).
Bij een eerste drukverliesberekening kom ik uit op 60m equivalente gasbuislengte (dus inclusief bochten, wat koppelingen etc) maal 0,0531mbar/m drukverlies volgens de tabel van Henco (voor dia26mm en bij 27kW) geeft -> 3,19mbar verlies en dat is groter dan de 2.5mbar grenswaarde voor verbouwing..
Hoe erg is dit verschil? Gaat er iemand mij op de vingers tikken als ik die 2.5 waarde over ga? Of gaan mogelijk de CV's niet meer goed functioneren?
Is er iemand die uit ervaring wat meer kan zeggen of er zo een correcte installatie ontstaat (alles uitgevoerd met gasbuis Henco 26mm) en of dit dus haalbaar is voor de geschetste situatie?
Alvast dank!