Welke aanpassing nodig indien hoofzekering wordt verhoogd

Kljmiele

  • #1
Indien de hoofdzekering wordt verhoogd van 25A naar 40A dan is toch alleen een aanpassing van de draaddikte noodzakelijk van de hoofdschakelaar naar de verschillende groepen? Of moet er nog meer aangepast worden?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Wat is de aanleiding van uw vraag ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Naast de bekabeling moeten ook de hoofdschakelaar en aardlekschakelaars geschikt zijn voor 40 Ampere. Als het goed is staat dat erop vermeld.
 