Weggehaald wandcontactdoos en veiligheid

Anouk

  • #1
Is het veilig, om een (dubbele) wandcontactdoos, uit de keuken, weg te halen en op de elektradraden kroonsteentjes te plaatsen totat over enkele dagen de aannemer komt?

Ik wil namelijk deze dubbele contactdoos boven plaatsen en wil vragen of zij een inbouw wandcontactdoos willen plaatsen. Als dit al mogelijk is.

Als ik de aardlekschakelaar omzet kan ik gewoon veilig de wcd erafhalen en terugplaatsen op een plek waar nu een enkele wcd is? Van enkel naar dubbel dus? Of moet ik ergens rekening mee houden :roll:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Met kroonstenen afsluiten is prima.

Van enkel naar dubbel:
Zijn beide geaard, alleen gelijksoortige wcd-en kan je zo omwisselen.

Officieel:
Spanning meten met een 2 polige tester.
Spanning afschakelen.
Nogmaals meten met een 2 polige tester.

Als jij 100% zeker bent dat er geen spanning meer op de wcd-en staat kan je eraan werken.
 

Anouk

  • #3
Hartelijk dank voor de snelle beantwoording, Headhunter! :wink:

In de keuken is de dubbele wcd geaard, boven is echter een enkele niet geaarde wcd.
Dat werkt dus niet?

Als ik de aardlekschakelaar omzet, heb ik toch eigenlijk geen spanningsmeter nodig, of is dat toch risicovol?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Anouk schreef:
In de keuken is de dubbele wcd geaard, boven is echter een enkele niet geaarde wcd.
Dat werkt dus niet?
Nee dat gaat niet, je komt boven dan een draad tekort (aarde) en daarmee zaai je verwarring.
Je zal toch een ander moeten plaatsen ben ik bang.
Anouk schreef:
Als ik de aardlekschakelaar omzet, heb ik toch eigenlijk geen spanningsmeter nodig, of is dat toch risicovol?
In theorie heb je gelijk, maar hoe weet zeker of de aardlek wel goed afschakelt?
Heb je nog schroef patronen in je meterkast, draai die dan ook allemaal eruit dan is het veilig.
 

Anouk

  • #5
Hartelijk dank!
Dan heb ik bij de verlichting aanbrengen dus 'geluk' gehad :roll:

Kun je altijd inbouw wcd aanbrengen in een keukenmuur? Waar hangt dit vanaf?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Of je inbouw kan plaatsen hangt af van de inbouwdoos.
Deze moet geschikt zijn voor inbouw ±7,2 cm doorsnee en minimaal 40 mm diep en indien erin gelast moet worden 50 mm diep. Inbouw dozen hebben 3 mm schroeven om het schakelmatriaal vast te zetten.
Opbouw dozen zijn kleiner in doorsnede, ±3 cm diep en hebben 4 mm cylinderkop schroeven om ze vast te zetten.

Als de doos verplaatst word dan is het altijd mogelijk omdat je dan gewoon een ander type doos kan plaatsen.
 