Wandcontactdoos vervangen, geen stroom (meer)?

joris1982

  • #1
Goedemiddag!

Om dezelfde stijl te hanteren als de schakelaar, hebben we in onze woning in een slaapkamer een dubbele wandcontactdoos geprobeerd te vervangen.
Het nieuwe type dubbele wandcontactdoos is Jung AS 500: https://www.jungstore.nl/as-5020-nu-ww-wandcontactdoos-randaarde-2-voudig-v.html

We hebben deze wandcontactdoos op alle mogelijke manieren aangesloten totdat we terug zijn gegaan naar de Praxis om te vragen hoe het aansluitschema eruit ziet.
Het door hen aangegeven aansluitschema hebben we gebruikt, maar helaas werkt het nog steeds niet. Inmiddels hebben we de oude wandcontactdoos teruggeplaatst, maar deze werkt nu ook niet meer.

We vermoeden dat in één van de kabels een breuk is ontstaan. Hoe kunnen we dit controleren? Met behulp van een multimeter (die hebben we)?
 

HenkL14

  • #2
Heb je een foto van hoe het aangesloten is?
 

Willem52

  • #3
Controleer met een spanningszoeker schroevendraaier of er stroom op staat.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
@Willem52: Die schroevendraaiers met lampje geven enkel schijnveiligheid en zouden per direct verboden moeten worden. Koop voor een paar tientjes een duspol.
 
  • Like
Waarderingen: Sander 1972 en HenkL14

Nth

  • #5
in het plafond zit een elektradoos (waar je lamp hangt dus). Daar komen alle draden bij elkaar. Het kan zijn dat een van de draden daar uit een lasklem is gekomen door het wikken van de kabels.

Eerst controleer je in die plafonddoos welke kabels er naar het stopcontact gaan. evt door ze bij het stop contact te bewegen.

Nu verbind je in het plafonddoos die bruine en de blauwe die naar het stopcontact gaan (tijdelijk) samen in een lasklem.

Dan met een multimeter zet je de stand op diode (nr 14 op afbeelding) en dan zie je 1 in je scherm. test de 2 pinnen door ze met elkaar te verbinden, je moet dan een laag cijfer krijgen zoals 001.

Dan bij het stopcontact dus een van de pinnen verbinden met blauw en de andere pin met bruin.
Omdat de kabels gekoppeld zijn in het plafond zou je nu dus weer een laag getal moeten krijgen.

Zie je 1 dan is een van de kabels stuk!
Meteen die bruine en blauwe uit de lasklem halen.
Je kunt nu per kabel kijken welke stuk is. is een stukje lastiger maar je kunt bv met een kroonsteentje de kabels uit het plafond tijdelijk verlengen met een losse elektrakabel zodat je makkelijker met je multimeter beide kabels afzonderlijk kan testen als je op de vloer staat.

Schermafbeelding 2024-01-21 om 21.01.07.png
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

JFW

  • #6
Nth schreef:
in het plafond zit een elektradoos (waar je lamp hangt dus). Daar komen alle draden bij elkaar. Het kan zijn dat een van de draden daar uit een lasklem is gekomen door het wikken van de kabels.
Aanvullend op bovenstaand: de inbouwdoos kan ook doogelust zijn via een andere in de muur nabij, dus controleer deze ook voordat je volle kracht aan draden gaat trekken zonder dat er iets gebeurt terwijl je eigenlijk op de verkeerde plek kijkt. Ik spreek uit ervaring :roll:
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
Prima uitleg van Nth.
Voordat je gaat meten zou eerst eerst even kijken/voelen of de draden in de centraaldoos goed in de lasklemmen zitten. Stroom eraf en gewoon proberen de draden zachtjes uit de klemmen te trekken, dat hoort niet makkelijk te gaan.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Ik vindt het een gevaarlijke manier van testen, dit is niet iets wat ik zomaar aan een leek zou overlaten.
Als er al een onderbreking zou zijn dan kun je aan de kant van het stopcontact wel wat trekken en duwen
maar door de onderbreking is het niet altijd logisch dat er in de centraaldoos dan ook wat beweegt.

Je weet niet hoe het verloop van kabel is, het is zelfs mogelijk dat de spanning van het stopcontact
vanuit de centraaldoos in de woonkamer (begane grond) komt en niet vanuit de centraaldoos in de
slaapkamer zelf. Ook kan deze van een andere groep zijn.

In dit geval zou ik aanraden om er vanaf te blijven en er iemand met kennis van zaken bij te halen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Nth

  • #9
Ronny schreef:
Ik vindt het een gevaarlijke manier van testen, dit is niet iets wat ik zomaar aan een leek zou overlaten.
Daar heb je wel een punt.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #10
Bij twijfel gewoon alles afsluiten. Dan kan je zeker veilig werken.
 

JFW

  • #11
Ronny schreef:
Ik vindt het een gevaarlijke manier van testen, dit is niet iets wat ik zomaar aan een leek zou overlaten.
Goeie, alhoewel ik er stiekem (misschien onterecht) al vanuit was gegaan dat TS geen leek is aangezien hij al aan de klus begonnen was en een multimeter in huis heeft.

Vandaar ook mijn tip om niet alleen de centraaldoos in die ruimte te bekijken maar ook alle andere mogelijk omliggende opties. Meestal kom je al een heel eind door te in de inbouwdoos te kijken waar het pvc pijpje vandaan komt, boven/onder of links/rechts.
 