Mijn recentelijke ervaring is dat je met een weerafhankelijke regeling en thermostaatafsluiters een watertemperatuur probleem kan krijgen:
1) Op de dag bepaalt de buitentemperatuur de temperatuur van het CV-water volgens de stooklijn door middel van het temperatuurverschil binnen/buiten. Met een goed uitgevoerde inregeling regelen de thermstaatafsluiters alle ruimten zonder temperatuur schommelingen.
2) Als de regeling op de nachtstand gaat, bijvoorbeeld 10° C, gaan de thermostaatafsluiters 100% open en dient de regeling thermostatisch te regelen. De vraag nu is of de beschikbare weersafhankelijke regelingen dit zo allemaal kunnen doen, en zo ja, dan zal deze regeling niet meer de CV-water temperatuur regelen omdat het aansturen van de ketel nu thermostatisch gebeurt.
De CV-watertemperatuur wordt nu niet geregeld maar wordt slechts begrensd door de ketel thermostaat. Het water kan dus heter worden dan bedoeld is voor de stooklijn... immers het water behoeft 's nachts veel minder warm te zijn dan op de dag.
Heeft iemand hier ooit mee te maken gehad? Hoe regelt men de water temperatuur in de nachtstand? Je moet uitgaan van het feit dat het een niet-modulerende ketel betreft (vol gasdebiet aan/uit).
Ik zelf heb de volgende oplossing bedacht voor de applicatie waar ik mee bezig ben:
Ik laat de bestaande Chronotherm III klok thermostaat zitten en plaats een weersafhankelijke regeling in serie op het control-circuit dat de CV aanstuurt.
Wat er nu gebeurt is het volgende:
3) Als de ruimte temperatuur te hoog is staat de CV uit. De water temperatuur daalt omdat er geen warmtevraag is;
4) Als de ruimte temperatuur onder de 10 C valt gaat de Chronotherm III aan en dan neemt de weersafhankelijke regling het over: het meet de buiten- en binnentemperatuur en regelt de CV op de stooklijn. Het water wordt dus niet te heet en in feite zal het op een lagere temperatuur gehouden worden dan op de dagstand.
5) Doordat de thermostaatafsluiters 100% open staan wordt de ruimte snel verwarmd en bereikt de doeltemperatuur snel. De Chronotherm III zet het het regelsysteem weer uit.
Vanwege het begrenzen van de water temperatuur is er geen energieverspilling.
Dit lijkt mij het beste van twee systemen. Zit hier nog een addertje onder het gras?
Ik heb het niet kunnen vinden.
Ik moet er wel voor zorgen dat de ketelregeling de juiste weerstand in het control-circuit krijgt vanwege de twee regelingen in serie.
1) Op de dag bepaalt de buitentemperatuur de temperatuur van het CV-water volgens de stooklijn door middel van het temperatuurverschil binnen/buiten. Met een goed uitgevoerde inregeling regelen de thermstaatafsluiters alle ruimten zonder temperatuur schommelingen.
2) Als de regeling op de nachtstand gaat, bijvoorbeeld 10° C, gaan de thermostaatafsluiters 100% open en dient de regeling thermostatisch te regelen. De vraag nu is of de beschikbare weersafhankelijke regelingen dit zo allemaal kunnen doen, en zo ja, dan zal deze regeling niet meer de CV-water temperatuur regelen omdat het aansturen van de ketel nu thermostatisch gebeurt.
De CV-watertemperatuur wordt nu niet geregeld maar wordt slechts begrensd door de ketel thermostaat. Het water kan dus heter worden dan bedoeld is voor de stooklijn... immers het water behoeft 's nachts veel minder warm te zijn dan op de dag.
Heeft iemand hier ooit mee te maken gehad? Hoe regelt men de water temperatuur in de nachtstand? Je moet uitgaan van het feit dat het een niet-modulerende ketel betreft (vol gasdebiet aan/uit).
Ik zelf heb de volgende oplossing bedacht voor de applicatie waar ik mee bezig ben:
Ik laat de bestaande Chronotherm III klok thermostaat zitten en plaats een weersafhankelijke regeling in serie op het control-circuit dat de CV aanstuurt.

Wat er nu gebeurt is het volgende:
3) Als de ruimte temperatuur te hoog is staat de CV uit. De water temperatuur daalt omdat er geen warmtevraag is;
4) Als de ruimte temperatuur onder de 10 C valt gaat de Chronotherm III aan en dan neemt de weersafhankelijke regling het over: het meet de buiten- en binnentemperatuur en regelt de CV op de stooklijn. Het water wordt dus niet te heet en in feite zal het op een lagere temperatuur gehouden worden dan op de dagstand.
5) Doordat de thermostaatafsluiters 100% open staan wordt de ruimte snel verwarmd en bereikt de doeltemperatuur snel. De Chronotherm III zet het het regelsysteem weer uit.
Vanwege het begrenzen van de water temperatuur is er geen energieverspilling.
Dit lijkt mij het beste van twee systemen. Zit hier nog een addertje onder het gras?
Ik heb het niet kunnen vinden.
Ik moet er wel voor zorgen dat de ketelregeling de juiste weerstand in het control-circuit krijgt vanwege de twee regelingen in serie.