Weersafhankelijke regelimg

popeye1944

  • #1
ls,

Ik heb een Intergas ketel (24/28) met weersafhankelijke regeling. Tenminste dat is de bedoeling.
De ketel is 4 jaar oud en deze regeling heeft nooit goed gewerkt met een "open therm" modulerende
Honeywell CMT 937M/003 thermostaat.

Als ik weersafhankelijk activeer met parameter 10SS op 1 geeft de buitentemperatuurmeter -39 grd aan.
De ketel slaat op hol en valt in storing.
Als de thermostaat weer op binnen voeler staat geeft de buiten temp. meter de exacte buitentemp. aan.
De buitensensor is al verwisseld. Installateur wet het ook niet meer.
De buiten temp sensor is van het NTC type.
Zouden de draden in de ketel verwisseld moeten worden omdat er een diode of thyristor in zit.?

Ik ben benieuwd voor een juist antwoord

met vr gr joh.h.kalkwarf
Monnickendam
 

Auto-Geen

  • #2
Als je 10SS op 1 zet dan moet de buitenvoeler wel in de thermostaat aangesloten worden. Bij geen voeler en 10SS op 1 geeft ie -39 aan.
 
  • Like
Waarderingen: popeye1944

popeye1944

  • #3
thx voor je snelle reactie , ik zal de installateur hiervan op de hoogte brengen.
Er zit wel een aansluiting voor een buitenvoeler.
In de handleiding van Intergas staat dat de buitenvoeler op X4 en 9 en 8 mogelijk is.
Dat is dan een grove fout van honeywell en/of intergas.
Kan ik dan de stooklijn van uit de thermostaat instellen??

popeye
 

Auto-Geen

  • #4
De Intergas buitenvoeler zit idd op 8 en 9 en de Honeywell buitenvoeler word in de thermostaat aangesloten. Intergas is etc 12K en Honeywell 10K.
 
  • Like
Waarderingen: popeye1944