Hallo,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Situatie
- lucht-warmtepomp (Mitsubishi Ecodan) op de begane grond bestaande uit een buiten- en binnenunit met opslag voor 200 liter warm water
- 2 st vloerverwarmingsverdelers aangesloten op de warmtepomp
- 1 verdeler staat praktisch naast de warmtepompunit op de begane grond de andere verdeler staat 6 meter hoger op zolder
- waterdruk warmtepomp is 1,5 bar, waterdruk op vloerverwarmingverdeler op zolder geeft ca. 1 bar aan
Probleem
Watertemperatuur op de thermostaat van de warmtepomp komt niet hoger dan 38 graden (loopt normaal tot 50 graden).
Buitenunit blijft continu draaien terwijl dit normaliter na het douchen hooguit een uurtje is.
Thermostaat geeft aan dat er een warmwater gevraagd wordt maar dit is niet het geval.
Kamertemperatuur blijft hangen op 20 graden terwijl de thermostaat staat ingesteld op 22 graden.
Ter verduidelijking een foto van de thermostaat.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr. John
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Situatie
- lucht-warmtepomp (Mitsubishi Ecodan) op de begane grond bestaande uit een buiten- en binnenunit met opslag voor 200 liter warm water
- 2 st vloerverwarmingsverdelers aangesloten op de warmtepomp
- 1 verdeler staat praktisch naast de warmtepompunit op de begane grond de andere verdeler staat 6 meter hoger op zolder
- waterdruk warmtepomp is 1,5 bar, waterdruk op vloerverwarmingverdeler op zolder geeft ca. 1 bar aan
Probleem
Watertemperatuur op de thermostaat van de warmtepomp komt niet hoger dan 38 graden (loopt normaal tot 50 graden).
Buitenunit blijft continu draaien terwijl dit normaliter na het douchen hooguit een uurtje is.
Thermostaat geeft aan dat er een warmwater gevraagd wordt maar dit is niet het geval.
Kamertemperatuur blijft hangen op 20 graden terwijl de thermostaat staat ingesteld op 22 graden.
Ter verduidelijking een foto van de thermostaat.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr. John