Er is verschil tussen warmwater tappunten, en koudwater.
De leidingen naar de warmwater tappunten maak je idd zo kort mogelijk, om warmteverliezen en toevoerverliezen te beperken. Deze maak je bij voorkeur niet langer dan 5 meter. Dus dat gaat hier goed. Uiteraard een kleinere diameter dan koud, om ook hiermee leidingverliezen te beperken. (12 vs 15, of 16 vs 20 mm bij kunststof)
Ook voor koud is er niet veel op aan te merken.
Wat beter zou kunnen: Voor koud wil je zo weinig mogelijk 'dode' aftakkingen hebben, waar zich legionella kan vormen in stilstaand water. Het mooiste is dat je doorstroom-muurplaten gebruikt met aan het eind van iedere tak een regelmatige gebruiker (toilet, wasmachine) die zorgt voor het verversen van het water in de leidingen.