Wat voor aardlekschakelaars?

Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting. Dat splitst zich naar 3 aardlekschakelaars. Achter de aardlekschakelaars zitten telkens 4 groepen. Hoeveel A moeten/mogen die ALS zijn?
 
Die moeten minimaal 25A zijn. In praktijk zul je vaker 40A zien, hoger maakt niet uit.

Aanspreekstroom van 30mA.
 
Ze zijn ook 40A, maar ik had laatst een kortsluitingkje gemaakt en toen was 1 van mijn 3 hoofdschakelaars uit. En niet de aardlek, terwijl ik liever die gehad had :)
Dus ging ik me af ragen of die niet te zwaar waren, maar het gaan dus om die 30mA
 
Een aardlekschakelaar schakelt sowieso niet uit voor overbelasting of kortsluiting. Deze beveiligt alleen tegen aardfouten.

Daarom heb je er nog installatieautomaten achter zitten. ;)

De 40A zegt in dit geval alleen iets over de maximaal toelaatbare stroom van het component.
 