Wat voor aardlekschakelaars?

No Hands

  • #1
Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting. Dat splitst zich naar 3 aardlekschakelaars. Achter de aardlekschakelaars zitten telkens 4 groepen. Hoeveel A moeten/mogen die ALS zijn?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Die moeten minimaal 25A zijn. In praktijk zul je vaker 40A zien, hoger maakt niet uit.

Aanspreekstroom van 30mA.
 

No Hands

  • #3
Ze zijn ook 40A, maar ik had laatst een kortsluitingkje gemaakt en toen was 1 van mijn 3 hoofdschakelaars uit. En niet de aardlek, terwijl ik liever die gehad had :)
Dus ging ik me af ragen of die niet te zwaar waren, maar het gaan dus om die 30mA
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Een aardlekschakelaar schakelt sowieso niet uit voor overbelasting of kortsluiting. Deze beveiligt alleen tegen aardfouten.

Daarom heb je er nog installatieautomaten achter zitten. ;)

De 40A zegt in dit geval alleen iets over de maximaal toelaatbare stroom van het component.
 