Wasmachine en droger in de badkamer

IJsselstein

  • #1
Op onze nieuwe badkamer komen droger en wasmachine te staan.

Die wil ik graag aansluiten met een speciale schakeldoos waardoor de droger wordt afgeschakeld als de wasmachine teveel gebruikt.

Dit apparaat heeft zelf een stekker en dus een normaal stopcontact nodig. Mag ik in de badkamer op ongeveer 1,60 m hoogte een normaal geaard stopcontact aanbrengen en hierop op deze manier deze apparaten aansluiten?

Gerard

Situatieschets:

Maten badkamer 253 bij 225 (tekening is dus niet op schaal)

NB het woord "probleem" was van toepassing op een andere vraag (over de muurtjes).

 

EdP

  • #2
Dat lijkt me heel griezelig en ik heb zo'n vermoeden dat het niet ok is.
Er zijn hier ook enkele elektriciens hier, wacht daar maar even op.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Beste IJsselstein,

Misschien is het handig als je even vermeldt, of de groep, waar je de wasmachine op gaat aansluiten, wel of niet beveiligd is via een aardlekschakelaar. Dat heeft namelijk invloed op of je wel of niet een stopcontact mag gebruiken.

Verder heb ik de situatieschets uit de andere vraag toegevoegd, omdat de afstanden tot de natte gedeeltes ook van invloed zijn.

Ik wijs je er nog op, dat veel elektronisch bestuurde wasdrogers niet via zo'n automatische schakelaar werken, omdat, wanneer de spanning afgeschakeld is geweest, de wasdroger opnieuw gestart moet worden via een startknop.
Je moet er dus wel zeker van zijn, dat dit bij jouw wasdroger geen probleem is!

Is het niet gewoon mogelijk, nu je toch aan het verbouwen bent, elk apparaat een eigen groep te geven? Dat is toch veel simpeler?
 

IJsselstein

  • #4
Mag de bedrading van twee verschillende 16A groepen door één buis?

Gerard
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Nee, beslist niet!
 

EdP

  • #6
Als je geen trek hebt in een 2e leiding, de eenvoudigste (en goedkoopste) oplossing is om de 2 apparaten na elkaar te gebruiken uiteraard.
Ik hoop dat ik nu niets nieuws zeg.
 

IJsselstein

  • #7
We zijn hier thuis met acht personen, en het gebeurt regelmatig dat droger en wasmachien samen zouden moeten draaien, liefst 's nachts i.v.m. nachtstroom.
Tot nu toe gebruikten we beide apparaten na elkaar.

Gerard
 

EdP

  • #8
Yikes! :shock:
Ik snap 'm.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Ik heb nog niets gehoord over die aarlekschakelaar!
Daar staat of valt het mee!

Dwz. of het mág, niet of het zinnig is en of het werkt met jouw droger...
 

IJsselstein

  • #10
Sorry Kees, even over het hoofd gezien. Ik heb in het huis totaal zes groepen verdeeld over twee aardlekschakelaars. Eén van de groepen is voor de badkamer.

Gerard
 

IJsselstein

  • #11
Enne... als de droger draait, en je schakelt de stroom af en daarna weer aan gaat 'ie gewoon weer door.

Gerard
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #12
Je zegt: "één van de groepen is voor de badkamer".

Begrijp ik daaruit, dat dezelfde groep gebruikt gaat worden voor de verlichting van de badkamer?

Dat mag niet! De wasmachine en/of droger dienen een geheel eigen groep te hebben, die verder nergens voor gebruikt wordt!

Je zult in dat geval zonder meer al een aparte leiding met eigen groep moeten maken voor de wasmachine en dan zijn twee leidingen, met elk een eigen groep, dezelfde moeite.

Maar ik begrijp best, dat daar voor wat betreft buizen geen rekening mee gehouden is... Kun je het niet met een (VMVK, oid) kabel doen?

De beoordeling of nu wel of niet een stopcontact gebruikt mag worden laat ik aan de vakmannen elektra over! Ik vermoed van wel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Een wandcontactdoos in een badkamer mag, mits deze achter een aardlek geplaatst is met een maximale uitschakel stroom van 0,03A.
En deze 1 m buiten de douche kop geplaatst is.

De aarde van deze wcd moet worden verbonden met het centraal aardpunt en zijn eigen aardaansluiting in de meter kast.
 

Ronald42

  • #14
Ja hoor gezien de positie van de WCD is dit geen probleem mits uiteraard de WCD ;

* Voorzien is van randaarde
* Aarde is verbonden met het centrale aardpunt (In of nabij de badkamer)
* Is beveiligd door 30 mA Aardlekschakelaar

Suc6
 

Onno

  • #15
* Voorzien is van randaarde
* Aarde is verbonden met het centrale aardpunt (In of nabij de badkamer)
* Is beveiligd door 30 mA Aardlekschakelaar
Begrijp ik het goed als deze wcd dus eigenlijk dubbel geaard is? 1 x z'n "eigen" groen gele aardedraad naar z'n eigen ALS (welke op een andere groep zit als de rest van de badkamer), en een aardedraad naar het centrale aardpunt in de badkamer ? Zo ja, hoe sluit je dit dan aan op de wcd, er is toch maar 1 aardaansluitpunt aanwezig in de wcd ?

En als het klopt zoals ik het uitleg, geldt dit dan ook voor een zgn scheerstopcontact of alleen voor het wasmachine stopcontact ?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #16
Onno schreef:
Begrijp ik het goed als deze wcd dus eigenlijk dubbel geaard is? 1 x z'n "eigen" groen gele aardedraad naar z'n eigen ALS (welke op een andere groep zit als de rest van de badkamer), en een aardedraad naar het centrale aardpunt in de badkamer?
Ja en nee...

Nee: De ALS heeft niets met de aarding te maken. Altijd de zelfde verwarring: een ALS heeft geen aardaansluiting, het is een op differentieel (verschil) werkend beveiligingsapparaat

Ja: Er wordt dubbel geaard, 1 x naar de meterkast, de centrale aardrail dus, en 1 x naar het centrale aardpunt.
Onno schreef:
Zo ja, hoe sluit je dit dan aan op de wcd, er is toch maar 1 aardaansluitpunt aanwezig in de wcd?
In een wandcontactdoos zijn alle aansluitingen dubbel uitgevoerd, er kunnen altijd twee draden in een aansluitpunt ervan.
Onno schreef:
En als het klopt zoals ik het uitleg, geldt dit dan ook voor een zgn scheerstopcontact of alleen voor het wasmachine stopcontact?
Een echt scheerstopcontact heeft een ingebouwd scheidingstransformator en is alleen geschikt voor laag vermogen. Daar geldt het dus niet voor!
 

IJsselstein

  • #17
Kan en mag ik het zo doen:

Alle groepen in mijn huis zijn uitgevoerd met aardlekschakelaar. Afstand nieuwe wandcontactdozen tot douchekop is ruim twee meter (en zit ook nog eens achter de droger).

Ik maak twee enkele geaarde wcd's , één voor de wasmachine (eigen groep) en één voor de droger (groep van de verlichting). Maar dan weer de volgende vraag: mogen deze beide groepen uitkomen op één dubbele wcd of kan of mag dat ook weer niet en moet ik twee enkele wcd's plaatsen? (mensen, wat leer ik een hoop op dit forum, klasse!!)

Gerard
 

Appeltje

  • #18
Het idee van de regelgever is om ervoor te zorgen dat apparaten met een hoge aansluitwaarde (zoals bv wasmachine maar eigenlijk ook wel de droger, al zit die misschien officieel net onder de grens) een eigen groep te geven die nergens anders voor wordt gebruikt. Een dubbele wcd is dan dus niet echt logisch.

Uit je verhaal lees ik dat je voor de droger toch geen echt aparte groep gaat maken dus dan maakt die dubbele wcd daar ook niet meer uit. Hou die wasmachine apart zou ik zeggen.

Gr. Ries.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Twee groepen op een dubbele wcd gaat niet en mag niet.

Twee aparte enkelvoudige wcd´s plaatsen.

Een apparaat gelijk of groter dan 3000 W moet een eigen groep
maar een groep mag maximaal belast worden met 3600 W
Elke wandcontactdoos voor algemeen gebruik is 200 W en elk lichtpunt 100w.

Dus bij een droger van 2400 W kan je in theorie nog 1200 W bij op zetten.
Maar... houd er rekening mee dat veel apparaten, die op een wcd worden aangesloten vaak al het dubbele gebruiken als waarmee gerekend wordt.
Bijv. stofzuiger is al gauw 1200 W maar worden wel geplugd in een wcd voor algemeen gebruik, een PC 500 W zit ook op algemeen gebruik.

Ik gebruik vaak als richtlijn dat een groep 'vol' is bij 2800 W zo houd je een werkbare installatie met ademruimte.
 

IJsselstein

  • #20
Allemaal bedankt voor de inbreng.

Gerard
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu