Wasmachine en droger in badkamer aansluiten

Appalonia

  • #1
situatieschets
wasmachine en droger staan in badkamer;
wasmachine is aangesloten op trekschakelaar;
droger is aangesloten via verlengsnoer op stopcontact in badkamer;
heb een nieuwe wasmachine gekocht; snoer is te kort om aan te kunnen sluiten op de trek-schakelaar.

groepenindeling
aardlekschakelaar op groep-1/2/3
aardlekschakelaar op groep-4/5/6
groep-4 reserve (niet in gebruik)
groep-5 wasmachine
groep-6 badkamer + slaapkamers

optie-1
verlengsnoer tussen wasmachine en trekschakelaar plaatsen; dit wordt sterk afgeraden ivm verzekerings-risico

optie-2
energie-verdeler op wasmachine en droger aansluiten; op welke groep sluit ik dan het best de energie-verdeler aan ?
groep-5 trekschakelaar
of
groep-6 stopcontact

optie-3
nieuwe trekschakelaar voor de droger op groep-6 aanleggen
dit lijkt me een dure grap, of niet ?
afstand tussen stopcontact en droger is 3 a 4 meter

optie-4
wasmachine en droger aansluiten op dubbele trekschakelaar
dit heeft niet mijn voorkeur omdat ik dan niet beide machines tegelijkertijd kan gebruiken

wat is wijsheid
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Het is niet nodig, om het zelfde bericht 2 x te plaatsen.
Daarom het andere bericht verwijderd.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Juiste wijze van aanleg:

Een tweede trekschakelaar aanleggen op groep 4 en zorgen voor voldoende lange snoeren tussen de machines en de trekschakelaars. Eventueel is èèn wandcontactdoos op groep 4 en èèn op groep 5 ook toegestaan mits deze zich niet binnen de zone van bad/douce bevindt.
Voor een prijsindicatie kun je bij een paar elektriciens een offerte aanvragen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Optie 1 niet toegestaan, verlengsnoeren zijn niet voor vaste aansluiting.

optie 2 is mogelijk op groep 5 maar mag geen verlengsnoer zijn. op groep 6 mag niet, elk apparaat >2000w moet een eigen groep

Optie 3 een aansluiting bijmaken op groep 6 kan niet apparatuur >2000w moet deze een eigen groep krijgen.

Optie 4 is eigenlijk het enige dat aan de normen voldoet.
 

Appalonia

  • #5
Het betreft een open douche in het bad;
de douche kop bevind zich ca 3 m van de trekschakelaar
dan is het gebruik van een (geaard) verlengsnoer evt met extra bescherm-doos er om heen toch binnen de norm ?

of heb ik dat verkeerd begrepen ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dat heb je verkeerd begrepen, verlengsnoeren in een badkamer zijn niet toegstaan.
 

Appalonia

  • #7
Is het een optie om zelf een langer snoer aan te sluiten zodat de wasmachine op de trekschakelaar aangesloten kan worden ?
waar moet ik dan op letten ?

en die energie verdeler spookt ook nog door mijn hoofd.
het liefst zou ik de droger en de wasmachine toch op de trekschakelaar aangesloten hebben met een energie verdeler ertussen
of zijn er bezwaren die ik nu toch over het hoofd zie ?
dus droger en wasmachine rechtstreeks naar energie verdeler zonder verlengsnoer en de energie verdeler op de trekschakelaar zonder verlengsnoer.
zo'n energie verdeler heeft toch ook een stopcontact zou ik zeggen, of niet ?
 