Warmwatertemperatuur combiketel aanpassen

Maxx.smit

  • #1
Ben in het bezit van een Atag E32C combiketel.
de temperatuur van het warmwater is niet instelbaar (zoals bij een losse boiler wel) nu is het warm water continu ca. 70 graden en dit is veel te heet (heb geen thermostaatkraan op de douche) en moet dus continu veel te veel koud water bijmengen.

nou is wel het warmwatervermogen op de ketel te veranderen (bv van 32 kw naar bv 20 kw) ik vraag me alleen af of dit verandering brengt in de watertemeratuur of alleen het aantal uitstromende liters per minuut beperkt.
heeft iemand hier tips??
 

Speedypul

  • #2
Volgens gebruiksaanwijzing is temperatuur gemakkelijk te wijzigen:
Instellen van de warmwatertemperatuur:
Druk kort op de + of - ; het beeldscherm toont knipperend de ingestelde waarde;
Druk kort op de + of - om de ingestelde waarde te wijzigen. Elke wijziging is direct actief
 

Maxx.smit

  • #3
Ik heb de hele handleiding van ketel en thermostaat (brainQ) nagelezen maar nergens kunnen vinden .
vlgs mij is dit bij dit type ketel ook niet mogelijk (watertemperatuur)

wat bedoel je met + en - waar moet je drukken op ketel of thermostaat.

de keteltemperatuur is uiteraard wel instelbaar.

alvast bedankt
 

Maxx.smit

  • #5
Bedankt voor je reactie.

helaas heb ik de E32C en niet de E325C met zo een mooi instelmenu op de ketel. vlgs mij is het gewoon niet mogelijk om de watertemp. aan te passen.

heb je misschien enig idee wat gevolgen zijn alsik het vermogen aanpas op de ketel
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Geen gevolg voor ww, hij past alleen het vree ogen op de cv kant aan, voor ww neemt hij het volle vermogen als hij dat nodig heeft.
Toch kan volgens mij in de brainq de ww temp aangepast worden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Een Enigma kan nooit op 70graden ingesteld worden, haalt hij daadwerkelijk
de 70 graden, dan heb je een ander probleem.
Dus eerst meten wat er echt uit komt, ik verwacht dat het rond de 63 graden
zal zijn en niet hoger, dit meet je pas na 1 minuut branden op ww om een
juiste meting te doen (is een doorstroomtoestel).
Ww vermogen verlagen heeft niet het juiste effect zodra je gaat werken
met waterbesparende douchekoppen en kranen, of de kraan half open
draaien.
Overigens is er wel een instelling/parameter waarmee je de temp. kan in
stellen.......... :roll:
 

Maxx.smit

  • #8
De 70 graden geeft de Brainq aan tijdens warmwaterverbruik (tijdens douche bv)
vlgs mij is er geen parameter voor het instellen van de watertemp.

in de handleiding van de Brainq wordt hier wel over gesproken (parameter 16 in het warmwaterdeel) echter het warmwaterdeel slaat hij bij mij over (alleen systeem en directe groep) het warmwaterdeel is blijkbaar alleen in te regelen met een losse boiler.
als iemand andere mogelijkheden weet hoor ik dit graag.
 

Maxx.smit

  • #9
Dit is de oorspronkelijke tekst uit de handleiding BrainQ

De instellingen voor warmwater zijn alleen zichtbaar indien er
een externe boiler met boilersensor of thermostaat is aange-
sloten. Bij een combitoestel zijn deze instellingen niet zichtbaar
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
Aha, je "meet" dit vanuit de brain, dat is dus de temp. gemeten in de
wisselaar, dit is absoluut niet je uitstroom temp. van je ww.
En de instelling voor ww is ook niet voor particulieren :mrgreen: maar hij
is er wel degenlijk :wink:
Dus eerst daadwerkelijk meten wat je aan temp. uit de kraan krijgt, dat
praat een stuk makkelijker ipv speculaties :wink:
Daarna pas gaan kijken wat er fout gaat en wat er aan gedaan kan worden.....
 

Maxx.smit

  • #11
Beste DexterXL,

in feite is er helemaal niks mis, ik vindt het alleen zonde van het gas en zonde van het bijmengen van koud water om een aangename temperatuur te krijgen.
als de watertemp. nou teruggezet zou kunnen worden naar ca. 50 graden scheelt me dit gas en water.

dat is eigenlijk het enige wat ik zou willen.

voor de rest is het een perfecte ketel en ben ben ik uitermate tevereden over de ATAG 32C.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
En dat mag dus gewoon niet.
Anders vergroot je de kans op legionella heel erg.
Meng nou maar gewoon af, want dat zijn valse besparingen.
Daar moet je het echt niet in zoeken.
 

Maxx.smit

  • #13
Misschien heb je wel gelijk, maar wat ik me dan wel afvraag waarom het op de E325c dan zo gemakkelijk op de ketel middels een + en - toets is in te stellen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Dat is nou het nadeel van de zunige hollander
Overal waar knopjes op zitten moet de hollander op kunnen duwen " denkt hij"
Maar dat is gewoonweg niet zo.
Overal ter wereld zitten knopjes er op maar alleen hier in Nederland kunnen ze niet er af blijven.

Je ww temp. Moet rond de 60 graden celcius liggen om legionella te voorkomen.

Waarom ze er op zitten?
Om in het veilege bereik instellingen te kunnen veranderen.
 

Gamgra

  • #15
Ben het volledig eens met @Obelix2 dat men niet moet prutsen aan het sanitair heetwater en zeker de temperatuur niet lager dan 60 graden moet in stellen.
Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de topic starter en niet bij forum leden.
Vandaar deze link naar een service manual zijn ketel.
 

Maxx.smit

  • #16
Ben het ook met Obelix eens, wist niet dat je met legionella te maken hebt
en zal de temp dan ook zo staatn zpoals hij standaard staat.
de manier van antwoorden had ook wel op een andere manier gekunt.

alle leden die geantwoord hebben in ieder geval hartelijk bedankt.

ben toch weer wat wijzer geworden.
 

Maxx.smit

  • #17
Overigens had ik de installatiehandleiding al in mijn bezit en hier staat ook niks in over het instellen van de warmwatertemp.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #18
Dat klopt, maar ik geef alleen aan dat hij dan onveilig bezig is meer niet.

Ik heb ook niet gezegd dat de ts het niet moet doen.
Heb alleen aangegeven dat het niet de veiligheid bevordert.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #19
Gelukkig is het bij de Enigma nergens beschreven hoe je dat moet
instellen, is alleen beschikbaar voor de installateurs.
De reden waarom het bij bv de E325c wel "kan"...., is gewoon optisch
"bedrog", het enige wat je daar kan instellen is de uitstroomtemp. maar
niet de warmhoudtemp. deze ligt dus hoger ivm legionella bestreiding.
En dit kon nog niet seperaat bij de Enigma...overigens staat deze fabrieksaf
op 56 graden :wink:
 