Warmwater-warmtepomp en CV optimaal afstellen

Hoyhoy

  • #1
Lieve klussers,

Hier een vraag van een dame die haar warmteapparatuur optimaal probeert af te stellen. In mijn moderne 2 kamer appartement van 2005 (2de verdieping met op 3de de onverwarmde zolder) zit een HR ketel en een warmwater-warmtepomp geïnstalleerd. De HR-ketel staat op 60 graden voor tap en 80 voor CV. De warmtepomp heb ik net opnieuw geprogrammeerd maar ik voel me er wat onzeker over.

Het warmwaterprogramma staat als volgt.
Dagen 1 en 5 van 8:00 tot 9:00 en van 18:00 tot 20:00
Dagen 2 en 4 van 7:30 tot 8:15 en van 17:30 tot 20:00
Dag 3 van 7:30 tot 8:15 en van 17:30 tot 19:00
Dagen 6 en 7 van 9:00 tot 10:30 en van 17:30 tot 20:00

Ventilatie schakel ik na het douchen of tijdens het koken aan en uit met de hand.

Warmwater temperatuur
dag: 58 graden
's nachts: 40 graden

Mijn thermostaat wil ik op 22 graden als volgt instellen:
Dagen 1 en 5 van 8:00 tot 23:00
Dagen 2 en 4 van 7:30 tot 8:15 en van 17:30 tot 23:00
Dag 3 van 7:30 tot 8:15 en van 17:30 tot 23:00
Dagen 6 en 7 van 9:00 tot 23:00

Mijn vragen zijn
1) Zijn mijn thermostaat en warmtepomp goed op elkaar afgestemd?
2) Zijn de pomp en de CV goed op elkaar afgestemd?
3) Wat zou een betere warmwater temperatuur zijn op mijn warmtepomp? Zou ik bijvoorbeeld de nachttemperatuur op de pomp niet naar 20 graden kunnen zetten?
4) Met welke andere factoren moet ik rekening houden?

Alvast bedankt voor jullie antwoord!
 

Freekcv

  • #2
Je moet er even bij vertellen wat voor merk en type ketel en warmtepomp u heeft.
en word de warmtepomp gebruikt om het ww voor te verwarmen en de ketel om na te verwarmen?
 

Hoyhoy

  • #3
De ketel is Intergas Komapct solo HR22
en warmtepomp is Stiebel Elttron LWA252
En hoe het zit met na en voorverwarmen weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Beide apparaten zaten er al in toen ik hier in augustus ging wonen en ik heb me er niet zo mee bezig gehouden. Het is de eerste keer dat ik van een warmteterugwinsysteem hoorde. En dan ook nog in combinatie met een CV... :roll:
 

Freekcv

  • #4
Waarschijnlijk woont u in amsterdam. daar kom ik deze combinatie regelmatig tegen.
stiebel zuigt vervuilde lucht uit de woning. hiermee maakt hij tapwater warm. dit word opgeslagen in de boiler van de stiebel.
het water gaat dan door de intergas. dit icm een doseer/regelventiel. als het ww warm genoeg is schakeld de intergas niet in. zonodig word er zelf koud bijgemengd door het ventiel.
is het niet warm genoeg schakeld de intergas in om na te verwarmen.

de intergas zorgt voor de cv en deels voor de ww. de stiebel voor de ventilatie en een deel van het ww
 

Speedypul

  • #5
@freekcv,
Denk dat de stiebel elektrisch wordt "na"verwarmd (1,5Kw naverwarmer))
 

Speedypul

  • #6
Denk dat je eigenlijk niet kunt spreken van naverwarmer, elektrisch wordt een bepaald aantal liters water op temperatuur gehouden, warmtepomp doet rest voorverwarmen.
 

Freekcv

  • #7
Mits deze staat ingeschakeld. net als bij de nefit auris e
 

Speedypul

  • #8
@freekcv,
Dit zijn toch 2 totaal verschillende toestellen?
De auris kan ook dienst doen als c.v. toestel.
De Elttron kan alleen bij bepaalde type's bijverwarmd worden met c.v.

Toestel van vraagstelster was Solo uitvoering, dus geen naverwarming op ww,
Als ik er compleet naast zit hoor ik dat graag van je.
 

Freekcv

  • #9
Ik ben het met je eens dat dit 2 verschillende toestellen zijn.
en sorry, ik had het solo over het hoofd gezien :lol:
 

Hoyhoy

  • #10
Mmm, bedankt voor deze verheldering van de werking. Dus als ik het goed begrijp zou ik eigenlijk met ventileren moeten beginnen vlak voordat ik ga douchen of afwassen? Klopt dat?

En hoe zit het met de ww temperatuur voor dag/nacht die ik aangaf. Is die adequaat?
 

Speedypul

  • #11
Ik neem aan dat er constant geventileerd word, alleen als u gaat douchen en/of koken gaat u op een hogere stand ventileren?

De tijden die u opgeeft zijn waarschijnlijk de momenten dat het w.w. elektrisch word opgewarmd!
 

Hoyhoy

  • #12
Normaal staat de ventilatie op stand 1. En als ik ga douchen/koken staat hij op 2. Ik was in de veronderstelling dat stand 1 betekent dat er niet geventileerd wordt. Er bestaat ook geen stand nul namelijk.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Stand 1 is de minimale stand, stand nul zit er idd nooit op. Het lijkt mij de bedoeling dat dit toestel gedurende de hele dag de ventilatie warmte opslaat in het ww vat. Dus vlak voor het douchen aanzetten schiet het doel voorbij. Dan werkt waarschijnlijk alleen de (in verbruik dure) naverwarmer.
 

Speedypul

  • #14
Er word indien ingeschakeld maximaal 100 ltr warm water op temp gehouden, rest word door warmtepomp voor cq opgewarmd.

Voor meer informatie hier gebruikershandleiding, alleen de SOL uitvoering heeft de mogelijkheid tot uitbreiding met zonnecollectoren! Hopelijk hebben ze hier niet de c.v. ketel op aangesloten!!!

Handleiding.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu