Beste Forum leden, ik heb in mijn huis 3 x 25 amp hoofdzekering mag ik hier een 380 volt 35 amp warmwater app op aan sluiten? bij voorbaat dank Joop.
 
Aangezien 35 A groter of gelijk is aan 25 A gaat dat niet goed, en dan vergeten we de selectivitijd.
Maximaal 3x 16 A mag er aangesloten worden.
 
Let er wel op, dat een 3x16 doorstromer (dat is 11kW) echt een pisstraatje geeft. Handig voor bij de wastafel, maar niet echt geschikt om onder te douchen bijvoorbeeld.
 