Verlengsnoer achter warmwater-leiding langs

Maistro_44

  • #1
Ik wil in een berg-hok een verlengsnoer (2-aderig, ongeaard) leggen, omdat ik heel moeilijk bij het stopcontact kan.

Op de muur is de warmwater-leiding voor de keuken (koperen buis, ongeïsoleerd) bevestigd en voor die leiding hangt een kastje. Tussen de leiding en de muur is (net) voldoende ruimte om de kabel door te voeren.

Kan ik een verlengsnoer veilig achter de warmwater-leiding doorvoeren, of loop ik het risico dat de plastic mantel van het snoer gaat smelten?

Ik kan de leiding met de blote hand aanraken, ook als het water een tijdje stroomt. Het is wel warm, maar niet 'te' (voor je handen dan).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De isolatie verliest zijn weekmakers door de warmte en zal verbrokkelen.

Dit is dus niet de juiste veilige methode.

Kan je niet een wcd maken met een YMVK kabel vanuit de meterkast o.i.d.?
In ieder geval is een verlengsnoer hiervoor niet gemaakt, deze zijn alleen voor tijdelijke toepassingen.
 

Maistro_44

  • #3
Ja dat kan wel. Had gehoopt dat het geen probleem zou zijn, maar ik trek wel een paar extra kabeltjes. Bedankt!
 