Warmtepompboiler en combi ketel

Klaas Valstar

  • #1
Beste wensen nog allen!

Ik heb een 2de hands lucht-water Warmtepompboiler gekocht, 160 liter warm tapwater maakt ie van 58 graden. Dit wil ik graag via de combi ketel laten lopen, maar alleen als het te koud begint te worden, dus als de voorraad op is. Dus een soort 3weg klep. Heeft iemand hier al ervaring mee, welk materiaal is gebruikt en heb je een schema?

m.vr.gr Klaas Valstar
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Ik denk dat het het verstandigst is om deze warmtepomp boiler net zo aan te sluiten als een zonneboiler.
Met de cv ketel als naverwarmer (indien hij hiervoor geschikt is).
 

Klaas Valstar

  • #3
Bedankt voor de suggestie alvast, echter

een zonneboiler wordt terug gekoeld, die levert als ie vol is te heet water voor de tapinstallatie, dus daar wordt koud water bijgemengd tot 60 graden. Wezenlijk anders dus.....
 

Xr8

  • #4
In principe is dit hetzelfde. Op de uitgang van de zonneboiler zit een mengventiel, deze komt vaak op de koudwater aansluiting van de ketel.

Of je hier nu een warmtepompboiler of zonneboiler aansluit lijkt mij niet veel uit te maken. Dat terugkoelen wordt alleen maar gedaan indien nodig.

Succes.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Bij een zonne boiler zit het normaliter zo:

De koudwater leiding gaat de zobo in, de warmwater leiding van de zobo gaat op de koudwaterleiding ingang van de ketel, de warmwaterleiding van de ketel gaat (dmv een mengventiel) naar de warmwaterkranen.

Elke tapwater installatie behoort de tapwater voorraad op 60 graden te houden (ivm legionella), dat zal uw warmtepomp mogelijk niet kunnen creeeren, vandaar dat de ketel dan moet gaan naverwamen.

Tevens is het zo dat wanneer de boiler afgekoeld is door veel ww gebruik, of door een slechte opwarming, kunt u in bovenstaande geval Altijd over wamrwater van 60 graden beschikken.

groet
 

Klaas Valstar

  • #6
Aan Screech,
De ketel, een intergas HR kombo kompakt 22 is geschikt voor naverwarmen, das geen probleem. Dat mengventiel als uitgang van de ketel, zit dat er al standaard in? Zoniet, zijn de 3 thermostaat kranen, de enigen in het tapwatercicuit ook als zodanig te beschouwen?
En ingeval de boiler afdoende warmte oplevert, gaat toch de volledige waterstroom door de ketel, die gaat aan op doorstroming detectie en brandt dan toch relatief nutteloos als het water al 58 graden is?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Elke installateur zal u zeggen dat het ww geen 58 graden maar 60 graden moet zijn.
In de intergas ketel zit zowel een stromingsschakelaar als ook een tap sensor.
Wanneer het water al een graad of 60 is, zal de ketel niet aan springen.
 

Klaas Valstar

  • #8
Dank voor de ondersteuning, ga dit weekend de boel plaatsen!
 
  • Like
Waarderingen: ardh

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Ja in uw geval mag u het water zonder mengautomaat naar de bad en douche thermostaat kraan laten lopen.

Maar dan wel als doorstroom installatie via de ketel aansluiten.

Dit mag bij een zonne boiler combi niet zonder thermostaat ventiel omdat deze water kan leveren van wel 95 graden.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu