Warm water laat lang op zich wachten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste forum leden,

Ik moet (voor mijn gevoel) erg lang wachten tot dat ik heet water heb. Zeker een minuut.

Het gaat om een AWB Thermomaster uit 2007. Ketel is goed op druk (2.5 bar). Geen foutmeldingen.

Waar kan dit aan liggen? Gaat om zowel keuken als badkamer.

106192_IMG_4413_1.jpg
 
Je hebt de kap er al vanaf
Kijk eens links onder in de hoek.
Hier zit een klep daar zit een pennetje aan die omhoog moet komen als je de warme kraan open draait
Dat moet vrijwel meteen omhoog gaan en tegen een schakelaar aan drukken
 
Je hebt een doorstroomtoestel, daarbij duurt het altijd
lang voordat er echt heet water uit komt.
Mocht het echt veel langer duren, dan kunnen het 2 oorzaken
hebben, het koude water is nu een stuk kouder, dus langere
wachttijd als in de zomer.
Of de 3-wegklep blijft intern kleven en lekt dan iets door
naar de radiatoren, dus ook een langere wachttijd
 
Links zit het gasblok. Rechts achter het gasblok zit de omschakel klep
Op de bovenzijde van deze klep zitten 1 of 2 schakelaars. Deze worden bekrachtigd door een zwart plastic plaatje direct er onder.
Als de kraan open gaat gaat dat zwarte plaatje omhoog binnen 1 a 2 sec.
Wat als noodoplossing wordt gebruikt.
Leg 1 euro cent op dit zwarte plaatje

Als dit helpt is de klep defect
Kost handen vol geld en koet je niet meer er aan uitgeven
 