Wachttijd rookgasafvoer, geen warm water.

Doede

  • #1
Hallo,

Mijn vaillant combiketel geeft soms na een paar minuten douchen koud water, en op het display verschijnt 'wachttijd rookgasafvoer'. Na een tijdje doet hij het weer gewoon.

Mijn eerste vraag is, wat betekent deze melding precies? Wat heeft hij gemeten dat niet in orde is? Kan hij de rook niet goed kwijt?

En dan natuurlijk, hoe op te lossen?
Doede
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Voor een juiste diagnose graag alle gegevens noteren:
Merk, type ketel.
En alle display meldingen.
incluis de S meldingen.
 

Doede

  • #3
Vaillant thermocompact VCW NL 254/4-7 L. uit 2010.

Voor exactere codes zal ik het moeten reproduceren en noteren. Ik ga het proberen (lukt vast niet als je een keertje juist wel een storing wilt).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Deze ketel controleert steeds de druk die hij opbouwt in het rookgas kanaal.
Dat doet hij iedere keer als de spanning er af is geweest.
Hij stelt dat dan electronisch in ( tenminste als ik het mij nog goed voor de geest kan halen)

Als hij dat tijdens bedrijf doet kan het betekenen dat
1 - je rookgas kanaal verstopt is
2 - je drukschakelaar defect aan het raken is.
3 - je print defect aan het raken is!
 

Doede

  • #5
Nou, hij geeft nu even geen storing helaas.

Volgens mij is de afvoer een grote koker, die helemaal naar bovenop de flat loopt. Kan deze ook verstopt zijn?

Kan ik verder e.e.a. doormeten/controleren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
In de installatie handleiding staat hoe je de laatste 10 storingen kan oproepen.

Volgens de meeste storingen (wachttijd rookgas) betekent dit dat er door een rookgas lek word gezien.
Mogelijk heb je last van recirculatie of terugslag van rookgas.
De sensor hiervoor zit boven op de kap in de ketel.

Wat voor kanaal zit er op die ketel, zitten daar meer ketels op?
Toevallig mechanisch geventileerd dmv een ventilator op het dak.
 

Doede

  • #7
Bedankt voor de tip! Maar de juiste melding stond niet meer in het geheugen helaas.

Ik heb de sensor ook zien zitten. Hij zit naast de 'schoorsteen'.
Mijn gedachte: Als hier rook langsstroomt, merkt hij dat. En dat zal gebeuren als er niet genoeg trek is, en dus de rook uit de zijuitlaten gedrukt wordt.

Het kanaal is volgens mij een betonnen koker van ong. 40 x 30cm (zit in de muur, dus weet niet precies) en 10m lang. Hier zitten meerdere afvoeren op aangesloten. Ik geloof niet dat er een fan op het dak zit.

En daar op aangesloten dus een stukje buis van mijn ketel naar die koker, ongeveer 1 meter met een bocht en een knik.

Meer tips wat te doen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dan gaat het daar waarschijnlijk fout, onvoldoende trek in het kanaal of de wind valt er soms in.

vraag eens of de buren ook dezelfde klachten hebben.
 

Doede

  • #9
Die windvlagen, dat zou goed kunnen. Ik kan de buitenwind soms via die koker horen waaien. Ik denk dat dat het is dan. Gelukkig niks ernstigs dus voor zover.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Noem het maar niet ernstig, er komt rookgas in je woning.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
ALS er inderdaad rookgassen terug slaan dan zou je wel eens een LEVENSGEVAARLIJKE situatie kunnen hebben.


Het betreft namelijk een open toestel !

Zit jij gehuurd of gekocht?
 

Doede

  • #12
Tja, ik bedoel er mankeert dus waarschijnlijk niks aan het toestel. Eventuele problemen met het afvoerkanaal kan ik mee naar de VVE.

Het treedt dus sporadisch op voor de duidelijkheid. Ik ga er eens op letten wanneer het wel en niet gebeurt, hij hangt in de keuken, dus binnen handbereik. En er hangt altijd een CO/rookmelder naast (ervaringen uit het verleden...).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Hoe oud is die Co. Melder?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Is het geen storingscontact van de dakventilator(te lage onderdruk in kanaal), die de cv ketels uitschakelt bij storing aan de ventilator?
 