Waarom moet expansie vat op de retour leiding?

Waarom moet expansie vat op de retour leiding, en mag het expansievat 4 meter van cv ketel geplaatst worden? En kan je automatische ontluchter op expansievat plaatsen,
 
4 meter van de CV ketel is vaak geen probleem, alleen met zone regelingen kan het vat door kleppen buiten gesloten worden. Aansluiten op de retour heeft voorkeur omdat de zuidzijde van de pomp is en de temtemperatuur daar het laagst is.Een automatische onluchter kan maar geeft ook weer kans op lekkage.
 
Kijk in de installatie handleiding van de geinstalleerde ketel, daarin staat waar het expansievat moet worden geplaatst.
Sommige fabrikanten hebben dat dan bedacht en als je dat niet volgd kan het zelfs een storing betekenen.

Vr Gr
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.927
Berichten
1.040.648
Leden
111.956
Nieuwste lid
slechte-kluskabouter
Back
Bovenaan Onderaan