Waarmee kan ik mijn compressor automatisch laten afslaan?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb voor een prikje een zware industriele compressor gekocht.
Het is een airpress AK 500 waarvoor het laatste staat voor de ketelinhoud.
De motor draait op 380V en alles werkt perfect ...echter

De compressor moet manueel worden afgelegd omdat er het systeem om automatisch af te schakelen wanneer hij op druk staat blijkbaar is overbrugd.
Nu moet gewoon de stekker worden ingestoken en de compressor draait en vice versa .

Wat moet ik nu allemaal aansluiten om ervoor te zorgen dat hij automatisch af slaat (en terug aan ook natuurlijk) .

om alles wat duidelijk te maken zal ik eerst wat fotos posten.

compressor.jpg


compressor-2.jpg


compressor-3.jpg


compressor-4.jpg


alvast bedankt
mvg andy
 
Het probleem is hier dat ik een leek ben in elektriciteit.

Kan je een woordje extra uitleg geven?
Welke kabel moet naar waar?
Wat heb ik te kort...

Hoe ziet die prostaat :lol: dinges eruit ?

Groetjes
 
Kijk eens op deze link.

Om de compressor te kunnen schakelen met behulp van een pressostaat.
Heb je ook een relais nodig, kijk op het type plaatje naar het stroomopname van de compressor deze is belangrijk voor de keuze van het relais, bv hij neemt 3A op dan moet je een relais kiezen van 3x 3A = 9 A.
In dat relais heb je 3 makers nodig voor het hoofdstroom te kunnen schakelen.

De pressostaat heeft 3 aansluitingen 1 maak en 1 verbreek die sluit je aan op de spoel van het relais. Als de compressor op druk komt moet dus het contact verbreken dus de verbreek heb je nodig.

Keuze van de pressostaat is de druk waar je mee wilt werken bv 8 bar.
Dan heb je een pressostaat nodig die bij 8 bar uitschakeld.
 
Is die pressostaat niet die bovenste foto?
en foto drie wat is dat dan?

Alvast bedankt voor de reakties.
Mvg Andy
 
Als ik het zo bekijk zit er al een 3 polige pressostaat gemonteerd,
zodat deze de motor direct kan schakelen.

Wel moet er nog een motorbeveiligingsschakelaar worden toegepast om de motor tegen fase uitval en overbelasting te beveiligen. Deze schakelaar moet bij de motor passen ,op het type plaatje kijken wat I-nominaal is.

Het kleine kastje op foto 3 is een ontlastklep, deze opent als de motor opstart, en zorgt ervoor dat de motor onbelast opstart.
De ontlastklep zal dmv een timer oid moeten worden aangestuurt.

Al met al is het voor een leek op electra niet verstandig om dit zelf in elkaar te gaan knutselen.

Tevens valt me op dat de motor in driehoek geschakelt staat,
normaal gesproken wordt er dan een ster/driehoek automaat toegepast, die tevens de ontlastklep kan aansturen.

Om het geheel goed en veilig draaiende te krijgen moet je toch nog wel wat investeren.

suc6 @rie
 
Bedankt voor de uitleg tot nu toe.
Ik begin er al een beetje wijzer in te worden nu.

Nu zou ik enkel eens graag weten hoeveel ik +- zou moeten investeren?
mvg andy
 
En aan de voorkant van die magneetklep zit ook nog een aansluiting blijkbaar.
Weet iemand waar die naartoe zou moeten lopen?
mvg andy
 