Waar zit de zekering van Bosch vaatwasser (SBV88PX00N/23)?

Bij werkzaamheden aan mijn meter (in opdracht van de netbeheerder) heeft de monteur twee draden naar de hoofdschakelaar verkeerd aangesloten. Na het omzetten van de hoofdschakelaar klapten 3 van de 8 groepen eruit. Na overleg met zijn collega wisselde de monteur twee draden om en nadat de groepen weer waren hersteld bleek mijn vaatwasser (Bosch met E-nr. SBV88PX00N/23 en FD 9606) het niet meer te doen. Er zit spanning op het stopcontact, maar de vaatwasser reageert op geen enkel knopje. Ik vermoed (of beter: hoop) dat er een zekering is doorgebrand, maar ik kan deze niet vinden.

Ik had gehoopt een klepje o.i.d. aan te treffen naast de aansluiting van de netstekker, maar daar zit niets. Waar de waterslang de machine ingaat en de afvoer de machine uit zit wel een klepje, maar daarachter zie ik geen zekering. Ook achter de RVS-plaat onder de deur en achter de plaat aan de rechterkant van de machine zie ik geen zekering (plaat wat opzij gebogen en foto's gemaakt met smartphone). Ik heb de deur aan de bovenkant opengemaakt waar de bediening zit, maar ook daar zag ik geen zekering. Op de printplaat (bedieningsmodule? / https://www.bosch-home.nl/nl/product/11036782) zie ik geen schade, maar ik heb geen idee of daarop schade te zien zou zijn.

Overigens heb ik een klacht ingediend bij de netbeheerder, maar omdat de machine bijna 10 jaar oud verwacht ik eerlijk gezegd geen volledige vergoeding, dus ik ben mij al een beetje aan het voorbereiden op een mogelijke reparatie (of vervanging)
 
In deze vaatwasser zit vrijwel zeker alleen een klein printzekeringetje op de vermogensmodule onderin de machine.

Door de fout van de monteur heeft er op de printplaat (tot) 400 Volt wisselspanning gestaan en dat ook nog eens gedurende een langere tijd. Terwijl de componenten daarop normaal gesproken gemaakt zijn voor 230V.

Er zitten zgn. varistors op die printplaat, die het circuit moeten beschermen tegen overspanningen op het lichtnet, maar dat geldt alleen voor zeer kortstondige overspanningen. Hoogstens milliseconden od eerder iets van microseconden (bijv. ten gevolge van blikseminslag op afstand). Die varistors klappen er bij een langduriger spanning uit en dan gaan, naast de printzekering, er meestal allerlei andere componenten op de printplaat kapot. Probleem daarbij is dat het niet altijd zichtbaar is wat er stuk is. De varistors kunnen zwart worden of zelfs uit elkaar ploffen, maar er zijn ook onderdelen die stuk gaan zonder dat dat zichtbaar is.
Op de printplaat (bedieningsmodule? / https://www.bosch-home.nl/nl/product/11036782) zie ik geen schade
Dat is het verkeerde onderdeel, want als je hem moet vervangen, moet je de geprogrammeerde bedieningsmodule 11033789 hebben, die andere heb je (zonder speciale programmeerapaparatuur) niets aan.

En dat is maar een héél klein stukje van de besturing. Inderdaad de bedieningsmodule, maar er zit een veel groter gedeelte onder in de machine. Als ik het goed gezien heb is dat in de onderdelentekeningen onderdeel 0660 bestelnummer 12010509 Vermogensmodule geprogrammeerd .

Niet ondenkbaar is trouwens, dat de bedieningsmodule ook een knauw heeft gehad en dat ze beide vervangen zouden moeten worden en dat loont voor deze machine beslist niet meer, want bij elkaar zit je dan al op bijna 500 Euro, alleen aan onderdelen en zonder de zekerheid dat de machine daarna weer gaat werken!

Het enige dat je naar mijn idee zou kunnen doen (als je dat aandurft), is het demonteren van de vermogensmodule 0660, dus onderuit de machine. Zit waarschijnlijk achter of naast de Zeolith eenheid, lastig te bereiken (zelf overigens geen ervaring mee, ik ben geen witgoedmonteur). Die zou je dan kunnen openmaken (zit geclipt) en foto's van de printplaat maken en die hier plaatsen. Dan kan ik kijken waar de zekering zit (zit meestal in een hoekje in de buurt van de netentree) en de varistors aanwijzen. misschien red je het dan met alleen het vervangen van printzekering en de varistors, onderdelen van een paar Euro totaal (te verkrijgen bij enkele elektronica-webshops, waarvan ik er bij één redelijk bekend ben met het assortiment).

Dan probeer je of je met vervanging van die onderdelen het apparaat weer aan de praat kunt krijgen.

Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt: dat is me te veel gedoe, ik laat het bij de eventuele verzekeringsuitkering. :wink:
Overigens is het vaak zo, dat je zelf het probleem bij je eigen inboedelverzekring moet aankaarten en dat die het dan weer gaan claimen bij de netbeheerder. Als er al wat uitbetaald wordt voor een tien jaar oud apparaat (en je zit ook nog met eventueel eigen risico)...
 
Hallo Kees,

Dank voor je uitgebreide reactie. Als ik de tijd had had ik mij wel gewaagd aan een poging om die vermogensmodule uit de vaatwasser te peuteren, maar daar ga ik mij niet aan wagen. De netbeheerder gaf mij ook al de tip om mijn inboedelverzekering te benaderen. Die heb ik gebeld en die zouden dan € 80,- uitkeren. Hoewel ik de werkwijze m.b.t. de dagwaarde begrijp voelt het wel wat weinig voor een apparaat dat het gewoon nog goed deed. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ik ga in ieder geval op zoek naar een andere vaatwasser.

Overigens belde de netbeheerder vandaag terug n.a.v. mijn klacht met wat verduidelijkende vragen. De vaatwasser zit samen met de afzuigkap op één groep (verder zit er niets anders op die groep). Nu stelt de netbeheerder dat - wanneer er 400 Volt op die groep heeft gestaan - ook de afzuigkap kapot zou moeten zijn.

Ik vraag mij inderdaad af of die bewering zo zwart-wit kan worden uitgelegd. Is het niet zo dat een complexer apparaat als een vaatwasser veel gevoeliger is voor een te hoge spanning dan iets 'simpels' als een afzuigkap? Een aardlekschakelaar werkt vrijwel direct, maar kunnen die (zeg) 40 milliseconden voordat de aardlek eruit gaat genoeg zijn om wél de elektronica van een vaatwasser om zeep te helpen, maar niet de afzuigkap?

@Mods: Excuses wanneer dit moet worden gezien als een nieuwe vraag.
 
Een aardlekschakelaar reageert niet op deze situatie van een overspanning. Die reageert alleen bij een lekspanning of kortsluiting naar aarde.

Voor overspanning zijn speciale overspanningsbeveiligingen voor, die niet standaard in een groepenkast aanwezig zijn. En overigens in het algemeen worden die niet erg veel geïnstalleerd.

In dit geval zal de te hoge spanning tot schade hebben geleid, waardoor er een kortsluiting is ontstaan, waardoor de automaten van de groepen zijn uitgeschakeld.


Het lijkt me dat de spanning bij een afzuigkap (afhankelijk van type enz.) bijvoorbeeld eerst via een fysieke schakelaar moet om in de afzuigkap schade te maken.
Er zijn nog genoeg afzuigkappen met 'echte' schakelaars in plaats van een schakelaar op een printplaat.

In een vaatwasser zit veel meer elektronica en dat zit meestal wel direct aan het snoer vast, zonder eerst een schakelaar.

Dus het lijkt me mogelijk dat een afzuigkap minder gevoelig is voor overspanning dan de vaatwasser.
Maar nogmaals, het is wel afhankelijk van hoe de afzuigkap is opgebouwd.
 