Waakvlam wil niet aan

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Wij hebben een huis gekocht met een fasto fc2000hr ketel erin.
Het complete verwarmingssysteem is afgetapt, nu zit alles weer op de plek en heb ik het systeem gevuld en ontlucht incl. de nippel bovenop de ketel.

Als ik de knop linksonder indruk en vonk gaat de waakvlam branden maar laat ik de knop los al is het na 3 minuten dooft de vlam. De vlam is mooi blauw en het metalen puntje wordt oranjeheet. Geen idee hoe dit kan en sta dus met grote vraagtekens.

nadere info,

fasto fc2000hr uit 1992
het systeem staat op 2,1 bar.
de kap van de ketel is eraf en dan kijk ik tegen een temp.klokje aan die op 11 graden staat.
de ketel is 8 maanden niet in gebruikt geweest.
de knop linksonder met de vlam, het puntje en het pijltje erop kan ik naar rechts draaien maar komt dan automatisch terug en kan ingedrukt worden in de normale stand.

wat doe ik of er fout?
groet Pino
 
Waarschijnlijk is het pen element [thermokoppel] kapot en mischien ook de maximaalthermostaat waarmee dit penelement verbonden is aan het gasblok.

dit is nogal een probleem bij deze toestellen.
 
Ketelchrisje,
het penelement zit aan de linkerkant vd ketel in een plaatje. als ik dat plaatje eraf haal zie ik de pen en daarboven een gebogen pen of is dit een geheel?
is de maximaalthermostaat het zwart rondje wat met inbusboutjes boven het penelement zit en in principe tegen de behuizing aanligt met wat witte pasta ertussen en met een draad aan het penelement ia verbonden?
alvast bedankt

groet
pino
 
Probeer eens het de contacten van het thermokoppel schoon te maken .


Misschien dat er een slecht contact was.

De maximaal kan ook defect zijn ,dat kunt u door meten met een multimeter.

Het is de zwarte thermostaat/clixion.
 
Moet ik de bedrading van de maximaal loskoppelen om ohm te meten of moet ik voltage meten en hoeveel moet ik dan meten.

en is de maximaal dat zwarte rondje boven het penelement met de 2 draden die tegen de behuizing aanligt??????
groet
Pino
 
Bedrading van het gasblok nemen en idd het zwarteblokje doormeten met ohm met een multimeter.


U moet meten dat het contact gemaakt is,anders is die defect.
 
Hallo utreg en ketelchrisje,

Voor die 2 tientjes heb ik zowel het penelement als de maximaalthermostaat vervangen.

De ketel werkt weer als een tierelier.

Erg bedankt voor jullie oplossing, nu kom ik de winter hopelijk wel door.
groet
Pino

Topic kan wat mij betreft op slot.
 