Waakvlam gevelkachel schakelt zichzelf uit

Marty59

  • #1
Hallo mede klussers,

Ik heb een probleem met de waakvlam van mijn DRU gevelkachel
Deze blijft branden (desnoods dagen) zolang ik de kachel niet 'inschakel'

Zodra ik de kachel inschakel dooft de waakvlam na enkele minuten.
Het lijkt of de 'hoofdbrander' zoveel gas vraagt dat de waakvlam te weinig krijgt. Het lijkt mij geen thermokoppel probleem want dan zou de waakvlam niet uit zichzelf aanblijven.

Ook is het vreemd dat de hoofdbrander slechts op de helft van de lengte van de brander brandt, ook al draai ik de regelaar geheel open.
Ik heb de brander al met de stofzuiger gereinigd maar it heeft niets opgeleverd.
Misschien hebben beide problemen met elkaar te maken?

Wie weet raad?

Alvast bedankt voor de reacties
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Die brander hoort altijd over de hele lengte te branden, alleen de vlamhoogte verschilt, mogelijk deels verstopte inspuiters.
Als bij hoofdgas de branders doven incluis waakvlam lijkt dat op een rookgas probleem, de beveiliging schakelt in omdat de rookgas niet weg kan of omdat de TTB defect is.

Ik zou er toch even een monteur bij halen, dit soort apparatuur staat bekend om zijn geweldig vergiftigende vermogen bij niet juiste afstelling.
Zelf hieraan klooien is vragen om CO vergiftiging.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Marty, die brander moet zowieso eerst schoon zijn. Desnoods met perslucht doorblazen, beste is eerst deze brander in zijn geheel te demonteren, tweede probleem kan zijn dat de lucht toevoer dicht zit (blad, spinneweb),

Buiten zie je dat de geveldoorvoer bestaat uit 2 buizen,de grootste is de luchttoevoer,de middelste(de kleinste) is de afvoer,let op dat deze geheel open zijn ,en dat ze in de kachel en buitenrooster goed vast zitten, soms hangt de kleine los en geeft dus de afvoer terug aan de toevoer, zodat deze stikt op het moment dat je de kachel wilt gebruiken omdat de kachel geen verse zuurstof krijgt maar ook afvoer gassen. Succes
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
@headhunter, gevelkachel heeft geen ttb.

Als ik het zo lees zit de lucht toevoer verstopt. 1 spinneweb kan al voldoende zijn.
 

Marty59

  • #5
Bedankt voor de reacties,

Luchtafvoer en toevoer zijn schoon
Brander in zijn geheel monteren gaat niet omdat kachel in een soort nis staat, de brander zit er vanaf de zijkant ingeschoven, ik zou dan de hele kachel moeten demonteren.
Misschien nog maar eens proberen met de stofzuiger.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
U bedoeld dat de brander demonteren niet mogelijk is? Zo niet dan zult u mischien toch het binnenwerk van de muur af moeten hebben om het goed schoon te krijgen. Hij kan ook in het binnenwerk verstop zitten. Zorg er overigens voor dat hij goed sluit bij kijkglas enzo. Dit kan ook klachten van "uitwaaien" veroorzaken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
In 9 van de 10 gevallen lekt er iets bij de aansluitingen van de doorvoerpijp in de muur of het kleine afvoerpijpje is verzakt, dit zijn specifieke klachten bij dit merk.
Controleer of de kachel goed tegen de muurdoorvoer zit en vooral of het aluminium pijpje van de gasafvoer nog wel op de goede plaats zit.
 

Marty59

  • #8
Afvoer en toevoerpijpen gecontroleerd en uitgezogen (zat nauwelijks vuil in)
Brander nog eens met stofzuiger gereinigd
De waakvlam blijft nu in ieder geval aan maar de hoofdbrander brand nog steeds maar voor de helft.

Wordt toch een gevalletje voor de monteur denk ik!

In ieder geval bedankt voor de reacties!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Denk ook dat er even een goede kachel monteur moet komen kijken.

Ik denk zelf dat de thermostaat niet meer goed werkt, of dat de magneet klep in het gasblok niet goed functineert.

Heb namelijk hetzelfde meegemaakt met mijn kachel in mijn chalet.

Heb het gasblok even uit elkaar gehaald, en de thermostaat vervangen.

Maar begin hier zelf niet aan, omdat ook alle pakkingen vervangen moeten worden als je het gasblok uit elkaar haalt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Laat er inderdaad een monteur naar kijken, eentje met ervaring met Dru haarden!
Het lijkt er op dat de gasdruk te laag is, kan veroorzaakt worden door het gasblok, of zelfs een gaskraan die half dicht staat.
Controleer dus eerst of de toevoerkraan van de Dru haard helemaal open staat, én of je hoofdgaskraan bij de gasmeter helemaal open staat.

Heb veel ervaring met dit soort ketels, en kan je aanraden om er niet zelf aan te werken.
Door een brander die voor de helft brandt kan wel gas stromen, soms hoopt dat zich op en ploft op den duur als je pech hebt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu