Hallo,

Eerder deze week had ik ook al een vraag gesteld op dit forum over perstangen. Mijn plan was namelijk om zelf de bestaande koperen CV leidingen te vervangen voor meerlagenbuizen. Ook wil ik overgaan op lage temperatuur verwarming (CV ketel op 50 graden). Toen werd mij verteld dat ik goed moet opletten welke diameters ik ga gebruiken voor de meerlagenbuizen. Na lang rondstruinen op Internet denk ik dat ik een kloppend leidingplan heb gemaakt; zie afbeelding hieronder. De koperen 28mm leiding zit weggewerkt in een dichtgemetselde koof, het liefst laat ik deze dus zoveel mogelijk zitten. Als ik deze toch wil vervangen moet ik flink gaan breken. De handoekradiator gebruiken we puur om natte handdoeken overheen te hangen om te drogen, meer niet. De traditionele radiator hangt op zolder, deze ruimte hoeven we niet per se op zolder te hangen. Wellicht dat we in de toekomst hier ook een ltv convector willen plaatsen wanneer we de zolder besluiten meer te gaan gebruiken. Hiervoor verwacht ik maximaal 3000watt nodig te hebben.

cv-plan.drawio.png


Nu is mijn vraag: zou dit leidingplan kunnen werken of gaat dit problemen geven?

Alvast bedankt!!
 

Bernhard

  • #2
A Radiator op zolder moet moet vlgs het oude een pijpssysteem worden aangesloten.
Niet met een onderblok!
Aanvoer en retour van de radiator op de aanvoerleiding van de cv-ketel.
De radiator moet zeker een hoogte hebben van 800mm en het radiatorventiel
moet een zeer lage weerstand hebben en type haaks.
Hoe heb je de capaciteit bepaald van de radiatoren en met welke watertemp. heb je daarbij gerekend?
Bij een vloerverwarming op lage watertemp. is de warmteafgifte ca 60watt/m2.
 

sloopkogel93

  • #3
De capaciteit van de vloerverwarming heb ik gehaald uit de offerte van het bedrijf dat deze gaat aanleggen; deze ging uit van een aanvoertemperatuur van 40 graden. Wat betreft de capaciteit van de radiatoren heb ik deze bepaald voor de volgende ruimten:

  • 30m3 (30x66 = 1950)
  • 27m3 (27x66 = 1755)
  • 10m3 (10x66 = 660)
Ik was zelf uitgegaan van 66watt/m3, maar in principe zou 60 ook al voldoende moeten zijn? Voor de watertemperatuur ben ik uitgegaan van 55 graden.

De eisen van de aansluiting, hoogte, en het radiatorventiel die je aangeeft zijn allemaal van toepassing op de radiator op zolder en niet op de ltv convectoren die ik wil gaan toepassen, toch?
 

Bernhard

  • #4
De radiatoren moeten met de zelfde watertemperatuur als bij de vloerverwarming worden geselecteerd, 35grd!
De radiatoren moeten dan groter worden.
Radiator op zolder met oude 1 pijpsaansluiting.
Het lukt even niet om een plaatje te uploaden voor de 1-pijpsaansluiting.
Met de 1-pijpsaansluiting voorkom je dat de radiator op de zolder een veel te hoge retourtemp.
doorgeeft aan de cv-ketel. Dan is je rendement nada.
 

sloopkogel93

  • #5
Helder, dan ga ik de capaciteit berekenen op 35 graden i.p.v. 55 graden voor de ltv convectoren. Voor de eenpijps aansluiting heb ik even twee voorbeelden gemaakt. Wat is de juiste manier om zo'n systeem te realiseren en maakt in geval van optie B de diameter van de leidingen uit richting de radiator op zolder?

Screenshot 2023-04-03 at 11.20.33.png


Kan ik trouwens niet beter op zolder direct een ltv convector plaatsen zodat ik geen 1-pijpsaansluiting moet realiseren of is die 1-pijpsaansluiting puur nodig omdat de radiator zo dicht bij de cv ketel zit?

Nog even ter info; de diameters van de leidingen in mijn eerste post zijn wel goed?
 

ADDave

  • #6
Als je rekent met een temperatuurverschil van 5 graden, dan zijn de diameters goed.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Ik vraag me wel af waarom je de radiator op de zolder als één pijp zou toepassen.
Wat is er mis met een twee pijp radiator en die goed inregelen?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Heel mooi geschreven allemaal, maar welke ketel met ingebouwde pomp levert de hoeveelheid water die hier wordt voorgesteld.
Leuk voor een warmtepomp die hiervoor een geselecteerde pomp heeft.

En een goed berekende vloer verwarming met goed ingeregelde ventielen. Ca.0,7 tot 1,3 liter.

Een installatie bestaat uit meer dan wat theoretisch water rondpompen met temperatuur x. Door ook nog eens verschillende media.

Vr Gr
 

Bernhard

  • #9
eenpijpszolder2.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Maar wat is de reden om een één pijp radiator te gebruiken?
 

Bernhard

  • #11
Zeker de aantal liters/h moeten goed worden berekend. Zie CVolieboy.
 

Bernhard

  • #12
Het inregelen van een radiator met een 2pijpsaansluiting dicht bij de ketel is zeer lastig.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #13
ik zou niet weten waarom het inregelen lastig moet zijn bij een 2 pijp systeem, als je de juiste kraan neemt die voorinstelbaar is en een voetventiel plaatst is dit prima in te regelen
 

Bernhard

  • #14
Het inregelen is niet lastig.
Maar het beoogde effect van het inregelen van een radiator, 2-pijps aangesloten, dicht bij de ketel is niet optimaal. Mogelijk stromingsgeruis omdat de kraan en voetventiel heel veel gesmoord moet worden.
Handboek installatietechniek blz 799 fig 4.1 36.
 