Als de ketel de gewenste aanvoertemperatuur bereikt heeft terwijl er nog warmtevraag is vanuit de thermostaat, dan staat de CV functie nog aan met code 1 op het display. Is de CV pomp dan nog wel aan het draaien?
Cvolieboy
Specialist Verwarming
#2
Ja, de pomp moet dan blijven draaien tot dat de ketel geen warmte vraag meer heeft.
De reden waarom ik het vraag is omdat ik dan niet snap hoe de aanvoertemperatuur op peil blijft terwijl de brander niet aan staat. De retourtemp is iets van 22 graden, en aanvoer is ingesteld op 40 graden (vvw). Daarom dacht ik dat de cv pomp het niet deed terwijl code 1 brand. Bevat de warmte wisselaar nog voldoende warmte om dit te doen?
Marcn.88
Vaste Beantwoorder
Moderator
#4
de aangegeven temperatuur in het display van de ketel is de gevraagde cv temperatuur en niet de daadwerkelijke temperatuur