Voorzetwand geisoleerd met pir alu-tape vergeten

Een enkelsteens buitenmuur hebben we geisoleerd door middel van pir-platen (met aan beide kanten een aluminium laag) icm een metal stud constructie. Opbouw van de muur van buiten naar binnen is nu: enkelsteens muur, spouw, metalstud en pir, OSB, gipsplaat.
Idealiter waren de pir-platen afgetaped met alu-tape voor de isolaten en dampdicht maken van de constructie. Dit is helaas niet gebeurd en de OSB platen zijn er over de gehele wand al voor geplaatst. Het gips is voor een deel geplaatst. Kan ik dit oplossen zodat de dampdichtheid goed is zonder de OSB platen te verwijderen. Ik heb gelezen over een dampdicht folie plaatsen direct achter de gipsplaten. Kan dit of krijg ik dan problemen met de OSB platen die dan achter de dampdicht folie komen te zitten? Ik kreeg ook AI advies waarin een dampdichte coating genoemd werd die je over de gipsplaat aan zou kunnen brengen voor de muurverf erop gaat, maar kan geen product vinden wat hiervoor bruikbaar zou zijn. Graag jullie advies over hoe ik dit probleem het beste kan aanpakken en is dit mogelijk zonder alle OSB platen te moeten verwijderen? Ter info: de ruimte gaat deels gebruikt worden als bijkeuken en deels als garage. Alvast bedankt!
 
simuleren in Ubakus om het zeker de weten,
maar aangezien baksteen een stuk meer dampopen is als OSB zit je volgens mij al goed.

Sluiten de PIR platen wel goed aan? Want kieren en dus lucht zou de isolatiewaarde sterk verlagen.
 
Ik heb geen ervaring met Ubakus en mijn Duits is niet al te best dus lukt me zo even niet om daar iets in te simuleren en iets zinnigs uit te krijgen wat mijn vraag voor mij beantwoord. Als je me daarin kan helpen, graag. Het gaat van binnen naar buiten om 12.5 mm gipsplaat, 18 mm osb, 60mm unilin (welk type weet ik niet) icm metalstud, 2 cm spouw, 90mm baksteen.
Maar begrijp ik het goed dat je zegt dat omdat baksteen meer dampopen is als osb dat er dan helemaal geen folie of iets nodig is?

Pir platen sluiten netjes aan op de metalstud profielen maar minimale kieren zullen er zijn tussen het stud profiel en de pir-platen. Pir platen onderling sluiten netjes aan.
 
Rechts bovenin op de vlag klikken en je kan de taal veranderen.

Net snel gedaan en het gaat goed, of het net goed of ruim goed gaat is afhankelijk van welke osb je precies hebt.
Dan ga ik van flinke kieren uit, want ik heb de PIR in de simulatie vervangen daar steenwol.
PIR met kieren is volgens mij niet te simuleren. Zet je er PIR in dan gaat ie ervan uit dat het dampdicht gemonteerd is.
(kan morgen nog een keer beter kijken, want klikte niet verkeerd en toen was alles weer weg..)

Ik ga er dan ook vanuit dat de spouw niet geventileerd is, is ie dat wel dan gaat het zeker goed.
Toch zou ik de spouw liever niet ventileren, want de brengt de isolatiewaarde naar beneden, vooral al er toch open kieren zijn.
 
De spouw is wel geventileerd.
Voor mij is even niet duidelijk waar je op duid als je zegt dat het goed gaat. Doel je dan op vocht wat vanuit de woning in de isolatie en stenen komt? Dat zou fijn zijn maar wat betekent dit dan voor de isolatiewaarde? De dampdichte montage heeft toch invloed op het vocht in de constructie en ook op de isolatiewaarde van de wand aangezien er dan geen kieren zijn waar tocht doorheen kan? Ik zoek de oplossing met zo hoog mogelijke isolatie waarde (of is dit sowieso niet goed door de koudebruggen van de metalstud profielen) en waarbij er geen vochtproblemen ontstaan.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan