Voorkomen tikkende leidingen Unipijp

Bassss

  • #1
Beste klussers,

Ik ben gisteren begonnen met het tapwatersysteem in de 2e badkamer. Topspul dat unipijp! Ook zal ik daarmee de CV-ledingen aanleggen. Die leidingen komen door de vloerbalken te liggen. Om alle kans op tikkende leidingen te voorkomen, moet ik de pijp dan nog isoleren? Moet die strak door de balk zitten? Moet die juist los en vrij door de balk kunnen? Moet die op rachels gezadeld worden of juist niet?

En geldt datzelfde voor de tapwaterleidingen?

Graag jullie meningen.


Groet,

Bas
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Door balken moet de buis ruim zitten anders gaat hij juist tikken.

Zadelen zou ik ook niet doen, je hebt CV-beugels met een rubbervoering zodat de buis kan bewegen en dus niet tikt. Het tikken wordt veroorzaakt door spanning door krimp en uitzetten dat niet makkelijk weg kan. Hoe strakker de buizen door de balken hoe hardere knallen.
 