Tikkende leidingen voorkomen

Birdy

  • #1
Mensen,

Genoeg problemen met tikkende leidingen hier op het forum. Ik gelukkig niet. Ik ga binnenkort wel warm/koud water, gas en cv leggen in mn huis, en vraag me nu af wat de beste manier van monteren is zodat mijn leidingen niet gaan tikken.

Je hebt verschillende mogelijkheden.
  • Kunststof schoenen (nadeel: niet zo hoog i.v.m. isolatie)
  • Metalen beugels direct op ondergrond (nadeel: isolatie onmogelijk)
  • Metalen beugels die vaak voor cv worden gebruikt, die 5cm van de muur lopen.
Wat is jullie advies? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Ik heb ruimte zat tussen de leidingen en denk ook dat ik overal maar isolatie omheen doe. De boel komt alleen in een ruimte boven mijn plafond te zitten (gipsplaat) en ik hoop niet dat ik die er in de winter weer af hoef te trekken omdat de boel lawaai maakt... :D

Dank u!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Lijkt me niet zo moeilijk, gebruik gewoon de pijpbeugels met 5 cm muurafstand die u al beschreef, ze zijn niet voor niets voor verwarmingsbuizen gemaakt.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Birdy,

Als 1e belangrijkste is boor ruime gaten, laat de leidingen er losjes doorlopen dat is de meeste voorkomende oorzaak.

Spanningsvrij monteren.

PS: Voor de gasleiding gelden speciale regels wat betreft tussen plafond.

OA: Er mag geen verbinding in zitten, en uit 1 stuk zijn, bijv. koperen pijp met plastic mantel.
 

Birdy

  • #4
Bedankt voor de reacties!

Die beugels met 5 cm muurafstand, kan ik die dan ook voor mn andere leidingen gebruiken? Ik gebruik voor alles 18 mm pijp. Dus hetzelfde montagemateriaal leek me wel handig.

En ik heb wel eens gehoord dat ook die beugels, speciaal voor cv, kunnen tikken als je ze verkeerd gebruikt.
Spanningsvrij is het devies dus, vindt ik die ingefreesde leidingen toch wel eng, maar goed, dat schijnt de mantel op te vangen.

Moet gasbuis speciaal met mantel? Ik wilde wicu gaan gebruiken en het deel boven het plafond inderdaad proberen uit een stuk te krijgen. Maar wilde de mantelpijp alleen voor de cv leidingen die ik in de muur ga frezen gebruiken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Birdy schreef:
De boel komt alleen in een ruimte boven mijn plafond te zitten (gipsplaat)
Maar wilde de mantelpijp alleen voor de cv leidingen die ik in de muur ga frezen gebruiken.
:? :?:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
De gasleiding die boven of tussen een plafond komt mag zonder mantelbuis worden gemonteerd.
Als het kan uit een stuk, de eventuele verbindingen moet worden gesoldeerd of gelijkwaardig zijn verbonden, dus geen knel of klem fitting gebruiken.

Voor de eventueel te gebruiken wicu buis, deze moet ook gesoldeerd
worden en mag niet worden gekneld.

De gasleiding tussen plafonds en vloeren dient een afstand te hebben zowel 35 mm vanaf het plafond maar ook vanaf de vloer, dit om te voorkomen dat er schroeven in worden gedraaid c.q. in gespijkerd worden.

Vr Gr
 

Birdy

  • #7
Jan schreef:
Tja... De leidingen waar dit topic over gaat lopen boven dat plafond. Die moet ik met beugels bevestigen. En daarvan vroeg ik me af wat het beste was...

Die leidingen die ik infrees hoeven niet echt met beugels of schoenen gemonteerd te worden he. :)

Inderdaad, dat stukje over Wicu is een beetje off-topic.

Bedankt voor de tips, dat word dus solderen en 5 cm beugels voor de leidingen die in de ruimte boven mijn plafond lopen.
Ik zal ze niet te strak aandraaien, dan moeten ze spanningsvrij genoeg zijn hoop ik...
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu