Voorkeurklep vaillant VCW 182 controleren

PetervdDungen

  • #21
Even het volgende:

Stel de ketel staat op 40 graden, ik zet de thermostaat op 5.
Nu slaat de ketel aan, hij brandt nu maar circa 10 sec. voordat de thermometer op 50 graden staat.
De ketel slaat nu af.
Als de temperatuur op 10 graden staat en ik steld de thermostaat op 9 dan duurt het uiteraard een stuk langer voor ie uitslaat (2 min).

Welk onderdeel bepaalt nu dat de ketel uitslaat bij het bereiken van de temperatuur ??
Want de ketel hoort toch gewoon tegen die 50 of 90 graden te blijven branden zonder af te slaan ?
 

PetervdDungen

  • #22
Is de pomp nog krachtig genoeg als je deze kunt stilzetten door er met een schroevendraaier tegenaan te drukken ?
Kan me herinneren dat een monteur in het verleden dit ook geprobeerd heeft en het niet lukte omdat de pomp te krachtig draaide.

Ik kan deze nu zelf vrij gemakkelijk te laten stoppen.
Hoe makkelijk kan/mag dit gaan ?

Ik zou me voor kunnen stellen dat het water niet goed wegkomt door een slecht werkende pomp en dan een temp. begrenzer in werking treedt.


Sorry voor de vele vragen maar ik hoop eindelijk eens een oplossding te vinden.

Bedankt voor jullie moeite !
 

PetervdDungen

  • #23
Alle radiatoren staan open.
Kan het misschien zijn dat de bypass lekt waardoor het verwarmde water meteen retour komt ?
Waar zit deze bypass ?

Een gesloten HR kan ik helaas niet plaatsen omdat ik in een appartement woon en geen apparte afvoer kan aanleggen.
We hebben een gezamenlijke schacht waar alle ventilatie op uit komt.

Als ik de ketel zou vervangen dan zou ik voor de vaillant VCW 254/3 XE gaan denk ik, is ook een open toestel wat ik zo lees.
 

Klorissa

  • #24
De bypass zit rechtsachter naast de voorkeurklep
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu