Voor kookplaat 220 volt omzetten naar krachtstroom?

Sharon

  • #1
Hallo,

Ik ben een student en ik heb een bovenverdieping gehuurd. In die bovenverdieping ga ik een keukentje maken en heb ik een kookplaat. Deze kookplaat is op krachtstroom (380 volt). Nu vraag ik me af of het mogelijk is om boven krachtstroom te krijgen. Beneden hebben ze namelijk wel krachtstroom in de meterkast.
Hopelijk kan iemand mij aan het antwoord helpen. Alvast heel erg bedankt.

M.v.g.
Sharon willemsen.
 

Toon

  • #2
Alles is mogelijk, maar daarvoor moet je toch bij de verhuurder zijn. Daar zal je toestemming van nodig hebben.
Overigens is het voor een leek niet aan te raden dit zelf aan te leggen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Ik vraag me eerlijk gezegd af, of je zo'n enorm voordeel behaalt door een (misschien tweedehands aangeschafte?) krachtstroom kookplaat te gebruiken.

Er bestaan diverse 2-pits kookplaten, die werken zijn met met een enkelfasige (normale) aansluiting, en zo'n 2500 Watt verbruiken.

Daarvoor hoeft meestal niets gewijzigd te worden aan de elektra-installatie en zoiets lijkt me voor een studentenwoning toch helemaal niet zo gek.

Als ik naar de prijzen kijk dan ben je daarmee voor een heel redelijk bedrag klaar, dat moet je bij laten aanleggen van een krachtstroom leiding nog maar helemaal afwachten...
 

Adrie1945

  • #4
Als het totale vermogen van je kookplaat niet hoger is dan 3600 Watt dan is het wellicht mogelijk om die om te (laten) bouwen voor 230 volt.
Maar of die ook te gebruiken is hangt af van de totale belasting van de elektriciteitsgroep van je keuken
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Nagenoeg alle kookplaten zijn 230 V alleen het totale vermogen is te groot voor een normale 230 V groep.
Dus tot 3600 VA is er een eigen groep 230 V nodig (1L+N).
3600 to 7200 VA kom je weg met een 2x230 V kookaansluiting. (2L+N)
7200 tot 10800VA word het een 3x230 V kracht aansluiting (3F+N).

Vaak zie je dat als een plaat op meerdere methodes kan worden aangesloten dat deze methoden of binnen in de aansluitbox staan of op een sticker er vlak naast.

Let dan wel op dat er voor België rustig 1L+N op 10800VA gebruikt wordt omdat de regels voor belgie dat toelaten. In NL kan dat dus niet.
 