Volledige renovatie kluswoning (specifiek vragen over CV en toebehoren)

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #21
De mate waarin het huis geisoleerd is, maar vooral hoe kierdicht het is, bepaalt het effect van plafondverwarming. Als de voorwaarden in orde zijn, kan het prima werken. Maar ik verwacht dat dit alleen op passiefhuis niveau is. Dat halen de meeste huizen niet.

Met ventilatieroosters heb je veel te veel koude luchtstromen. Dus dat lijkt me een ideale situatie om plafondverwarming een mislukking te laten worden.

MisterZ schreef:
is deze ventilatie (elke kamer een rooster, en woonkamer roosters voor en achter) genoeg?
Ventilatie bestaat uit aanvoer en afvoer. Roosters verzorgen alleen aanvoer. Heb je ook een afvoer? Dit is normaal gesproken een centraalbox die afzuigt in toilet en badkamer.
 

MisterZ

  • #22
Bedankt voor de antwoorden en discussies nogmaals!
Ik heb nog niet heel veel opgezocht over plafondverwarming maar ik laat deze optie links liggen, mede door de argumenten dat het in een doorsnee woning zonder verdere vloerverwarming een lastige opgave kan worden.
Verder lees ik dat het voor optimale werking icm vloer verwarming het best is.

Ik houd het bij alleen vloerverwarming, en hoogst waarschijnlijk op 2 verdiepingen.
Dan rest mijn vraag wat het beste systeem is om dit aan te sturen. Daarbij rekening houdend dat ik ook wil koelen met hetzelfde systeem.
Is dit alleen mogelijk met een warmtepomp of kan dit ook met een hybride systeem?

De ventilatie, ik zal zeker in de badkamer een ventilatie fan plaatsen, en als het lukt ook in de wc's.
Het probleem is als ik een extra buis moet maken naar de zolder voor een centraal systeem dan wordt de ruimte in de wc's erg krap, ik heb in een hokje van 1x1m al 2x een koof (riool en keuken afzuigkap) om hier nog een buis te maken voor ventilatie zie ik niet zo zitten.

Ik kan evt foto's sturen van de wc's (bg en 1e verdieping boven elkaar)
Bedankt voor het meedenken!!
 

MisterZ

  • #23
Ik heb ondertussen het volgende gevonden, als ik dit per kamer inzit, zou het in theorie goed moeten zijn?
ventilatie rooster link

Wel maak ik me zorgen over het eventuele geluid van zo'n lokale ventilator, ik ben redelijk gevoelig voor ruis (gemakkelijk hoofdpijn)
ik hoor (lees zie) graag gedachten hierover, of juist alternatieve opties.
 

ABCDE

  • #24
Onzinnige dingen. Werking zeer dubieus... want lucht in = lucht uit.... Tevens prijzig en een triest debiet.
 
  • Like
Waarderingen: Ronny

MisterZ

  • #25
Duidelijk, had er ook al m'n twijfels over.
is er een manier om het kanaal van de keuken afzuigkap te delen met ventilatie voor de rest van het huis?
met als zorg dat je niet de gekookte maaltijd in elke geventileerde ruimte ruikt?

hopelijk ben ik niet te vervelend met de vragen, maar hoop toch op opbouwende kritiek of liever nog, een redelijk alternatief.

thanks!
 

ABCDE

  • #26
Niet delen. Afzuigkap heeft veel hoger debiet.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #27
Inderdaad, mee eens!
Dit is een veredelde computerventilator met een minimale WTW functie.
Er zijn betere systemen.
 

MisterZ

  • #28
Duidelijk maar zou ik een suggestie mogen? Qua ventilatie ben ik echt een leek.
Het gaat qua onderwerp even buiten de vraag voor puur verwarming maar alsnog enigzins gerelateerd.

Ik weet dat er van die boxen zijn die je bijv op zolder hangt met een buizen systeem maar ben bang dat ik daarmee te veel ruimte verlies in de wc's.

Thanks!
 

ABCDE

  • #29
Huizen uit die tijd zijn rijkelijk bedeeld met nutteloze schoorstenen. Die ruimte kun je gebruiken voor de verticale ventilatiebuizen.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #30
De zoekterm is decentrale balansventilatie. Maar een centraal systeem is bijna altijd handiger. Sowieso moet je in toilet en badkamer afzuigen.

Plaats gerust wat foto's, dan denken we mee hoe je je kanalen kwijt kan. Plattegronden zijn ook handig.

Mag ook in een nieuw topic als je dat liever hebt, nu lopen er twee vragen door elkaar (mede dankzij mij :roll:)
 

MisterZ

  • #31
Super, bedankt voor de zoekterm, ik zal zelf onderzoeken en zonodig zal ik een aparte topic aanmaken met plattegrond en foto's.

Als we de ventilatie terzijde houden zou ik graag advies krijgen over de beste oplossing voor mij qua energie efficiënte cv/hybride combinatie. Waarbij er 2 verdiepingen worden uitgerust met droogbouw vloerverwarming.
Verwarming in de winter en koeling in de zomer.

Één punt wat ik niet echt kan vinden voor de vloerverwarming zelf is of ik de vloerverwarmingspomp/verdeelunit op de zolder kan plaatsen voor de 1e verdieping.
De begane grond zal op een eigen verdeelunit/pomp komen in de kelder.

Als ik gekke dingen roep geef het gerust aan.

Thanks!
 

MisterZ

  • #32
Ik heb ondertussen op het forum al een antwoord gevonden op mijn vraag over de pomp een verdieping hoger te zetten, bij mij zal de aanvoer dan 2,5 meter Langer zijn, rechtstreeks naar beneden dus ga ik dit doen aangezien het warmte verlies niet te gek is over deze afstand.

Link met mijn antwoord.
 

MisterZ

  • #33
Hier ben ik nogmaals, ik heb nog verder gekeken, en ben benieuwd naar het volgende systeem.
hybride warmtepomp 4 kW Link verwijderd, zie forumregels - mod
Mijn doel is juist om ook te kunnen koelen, maar in de opmerkingen staat specifiek dat dit niet voor koeling is? Of alleen als het juist ingeregeld is?

Bijna 5000 euro voor zo'n systeem, voor tot 25% besparing lijkt me ook niet heel rendabel. Enige adviezen of alternatieven?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #34
Als de warmte behoefte van de woning niet te groot is en er gestookt gaat worden met een ltv systeem zou ik inzetten op een warmtepomp en geen hybride systeem
 

MisterZ

  • #35
Ik zou best een warmtepomp willen, maar ben bang dat het hoog in de kosten zal lopen.
opzich is de opzet wel redelijk als ik door het hele huis vloerverwarming heb, HR++ glas, geïsoleerde muren (enigzins matig), pir platen met hoge RD, per verdieping isolatie (tussen de balken) en ondervloer isolatie (nog te doen).

Maar ik lees dat prijzen uiteen lopen van 1000 tot 30.000 euro. al zou ik halverwege uitkomen a 15.000 moet ik toch wel zeker weten dat het systeem me ook flink geld gaat besparen in de maandelijkse kosten.

De opmerkingen wat niet te doen of juist wel stel ik zeer op prijs, maar ik zou graag ook een advies krijgen welk systeem goed is in zoveel mogelijk detail.
lucht/lucht warmtepomp
lucht/water warmtepomp
water/water warmtepomp
hybride (hierbij heb ik iets meer zekerheid dat bij onvoldoende verwarmings temperatuur de CV kan bijspringen toch?)

Bedankt !!
 

MisterZ

  • #36
Ik ben ondertussen een systeem aan het bekijken waarbij energie wordt opgewekt door PVT panelen, hier had ik nog niet eerder over gelezen, maar klinkt erg interessant, dit eventueel in combinatie met een opslag systeem wat in het dak en evt vloeren verwerkt kan worden. (CA. 3000liter) waarmee warm, koud water kan worden opgeslagen en electriciteit. Het laatste is in ontwikkeling dus niets staat nog vast, maar ik ben benieuwd of hier ideeën over zijn. Ik kan geen merken noemen volgens mij maar ik vermoed dat er inviduen zijn die hier wel enigzins ervaring mee hebben.
Er wordt zelfs gesproken dat een warmtepomp niet meer nodig zal zijn door de hoge opslag capaciteit, maar evt wel een boiler die kan bijspringen.

Ik hoor graag of hier iemand gedachten over heeft?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #37
Dan heb je in de winter te weinig warm water om je huis te verwarmen. Een warmtepomp blijft nodig.
 

Bernhard

  • #38
Opgeslagen energie van 3000L water is ca. 3000*30*1.16=100Kw.
Zo'n opslag van 3000 liter met een temperatuur van 40 grd. veroorzaakt,
in de warme perioden, een hoge ruimtetemperatuur.
Je zal ook rekening moeten houden met:
- het gewicht van het water 3000kg
- de isolatie van wateropslag moet dampdicht zijn , de temperatuur van het water kan onder de 10 grd komen.
Een warmtepomp met bodemwarmte kan je ca 80% energie besparen.
 
  • Like
Waarderingen: ABCDE

ABCDE

  • #39
Bernhard schreef:
Opgeslagen energie van 3000L water is ca. 3000*30*1.16=100Kw.
?? kW is vermogen, geen energie.

Water is 4180 Joule per graad per kilo. 3000 L(=kg) is dan dus 12,54 MJ per graad ofwel 3,5 kWh

Als je het dan bekijkt van 0 tm 30 graden is dat dan ~100 kWh ja. Een Kilowatt is 1000 Joule per seconde.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu