Voetventiel inregelen

H@ns

  • #1
Situatie:
Schuur los van de woning, (nog te plaatsen)radiator met thermostaatknop en een voetventiel.
De radiator moet de ruimte verwarmen bij aanwezigheid en vorstvrij houden bij afwezigheid.
In huis hangt de kamertherostaat en alle radiatoren in huis hebben gewone knoppen en geen voetventiel.

Hoe moet ik het voetventiel op de schuurradiator instellen? De enige reden dat ik het voetventiel er op wil is dat ik de radiator er ooit af kan halen zonder het hele systeem af te tappen.

[edit] en nu ik toch bezig ben; mag de rechte thermostaatkraan met de knop horizontaal gemonteerd worden of moet deze vertikaal (staand) zitten?[/edit]
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
H@ns, gezien de plaatsing van de radiator en de bedoeling hiervan is inregelen niet van een heftig belang.

Wat wel van belang is het feit dat je thermostaat in huis zit en je radiator in je schuur. Je zegt wel vorst-vrij houden (bevoorbeeld) het bedoelde sterretje op je thermostaat kraan, maar als je thermostaat niet vraagt?(bijv.'s nachts of als je weg bent) dan kan de de radiator dus toch bevriezen, omdat de kamer nog steeds op temp is of niet vraagt, goede isolatie is dus van groot belang.

De thermostaatkraan horizontaal monteren.
 

H@ns

  • #3
Ok bedankt, dus het voetventiel geheel open zetten dan?

De schuur is erg goed geïsoleerd! De leidingen zijn PE tot de plek waar ze de ruimte echt in gaan, daar worden het cv leidingen.
De PE ligt in een mantel en dat geheel ligt weer in een betonnen sokkel gegoten. Door de grond liggen ze op 80 diep en waar ze via een luik de schuur binnen komen zijn ze nog eens extra geïsoleerd middels dikke buisisolatie.

Over die combinatie thermostaatknop en ruimtethermostaat heb ik me ook al zorgen gemaakt maar een andere oplossing zie ik zo 1, 2, 3 niet.
Voor zover ik het allemaal begrepen heb reageert mijn ketel/thermostaat combinatie voor een deel op de temperatuur van het retourwater. Die zal denk ik iets kouder zijn dan nu.

Normaal gesproken gaat de kamerthermostaat 's nachts op 15 en bij koud weer vraagt hij dan toch wel een paar keer om warmte aan de ketel, het huis zelf is namelijk niet echt geweldig geïsoleerd.

Ik vertrouw er eigenlijk op dat het goed gaat zo...
 

Chathanky

  • #4
Ik ben het niet eens dat er 1 radiator geen inregeling behoeft.
Zet hem in iedergeval niet vol open, dit gaat ten kosten van de inregeling van je andere radiatoren.
Zoek even uit wat voor merk type voetventiel je hebt en kijk op de site van de fabrikant. Hierop vindt je vaak de gegevens die nodig zijn.

Voor de drukverlies in de leiding kun je grofweg 100 pa. rekenen.
Dit is niet je preciese verlies maar wel een eind in de goede richting
Bv. 20 meter van de pomp bij een druk van 20 kpa. is dat 4 kpa verlies.
Uit de gegevens van het ventiel reken je met die waarde (16 kpa.) of haal je uit de grafiek.

De druk haal je uit de installatiehandleiding van je ketel bij de restopvoerhoogte van de pomp.

Hiermee moet de radiator aardig ingeregeld zijn.
Vorstgevaar is te voorkomen door je pomp continu te laten draaien in de winterperiode.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
H@ns schreef:
Schuur los van de woning, (nog te plaatsen)radiator met thermostaatknop en een voetventiel.
Waarom moet van deze radiator het voetventiel nog ingeregeld worden ?
Ik neem aan dat de thermostaatknop de temp regelt, dus waarom een dubbele regeling ?
Bij een plotselinge kou wil de thermostaat graag warmte geven en dat wordt dan weer tegengehouden door het voetventiel :?
 

Chathanky

  • #6
Zet hem in iedergeval niet vol open, dit gaat ten kosten van de inregeling van je andere radiatoren.
:wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Niet vol open betekent voor mij dat het ventiel ingeregeld is :?
Dat is in wezen toch een tegenhouden van de gevraagde warmte ?
 

Chathanky

  • #8
Weet jij hoe groot de radiator is dan? Half open is voor radiatoren met een flink vermogen al te veel.

Ik geef niks meer dan een antwoord van H@ns. Of klopt het niet?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ik probeer te begrijpen waarom in deze situatie het inregelen van het voetventiel nodig is, de grootte van de radiator is toch voor niemand bekend en de warmtevraag wordt via de thermostaatknop geregeld ?
 

Chathanky

  • #10
Ik kan je wel een link geven wat voor verschil het kan maken. En wat het voor voordelen heeft.
 

H@ns

  • #11
De radiator heeft volgens mijn inschatting een vermogen van zo'n 2300 watt.
Het is een oude ledenradiator 40 lang, 20 breed en 100 hoog met 10 leden.

Die tip van de pomp laten draaien is een goeie! ik wist niet dat dat kon, zal eens uitzoeken hoe dat moet bij mijn ketel.
Ik vraag me alleen wel af of dit veel extra slijtage geeft en of het echt goed is voor de ketel?

Moet er dan aan de thermostaat knop ook nog iets "geregeld" worden?!
 

Chathanky

  • #12
Bij de meeste merken thermostaatknoppen niet, er zijn er een paar die gecalibreerd moeten worden maar dat staat in de beschrijving van de thermostaatknop.

Slijtage valt wel mee, er zijn genoeg pompen die jaren non stop draaien.
Uitwisselingen bij ons vallen reuze mee van dergelijke pompen. Pompen die ik nog wel eens vervang zijn de 10 jaar al lang gepasseerd. Er zijn wel types die wat gevoeliger zijn voor slijtage.

Het is wel een sluipverbruiker en in het voorjaar kun je de instelling wel weer ongedaan maken. (eventueel mee te nemen als je de buitenkraan gaat aftappen en in het voorjaar weer gaat gebruiken)

Voor de ketel kan het geen kwaad.
 

Evarist

Vaste Beantwoorder
  • #13
H@ns schreef:
Die tip van de pomp laten draaien is een goeie! ik wist niet dat dat kon, zal eens uitzoeken hoe dat moet bij mijn ketel.
Ik heb dat ook eens opgelost in een gebouw waar de leidingen konden bevriezen bij stilstand van de installatie.
Een thermostaat wordt buiten geplaatst en op 3° ingesteld. Hij schakelt over de contacten van de pomprelay de stroom van de pomp permanent in. Pruts niet aan de pompregeling indien je geen kennis van elektriciteit/elektronica hebt.
 

Chathanky

  • #14
Bij een oude ketel is het een goede oplossing Ervarist, wat gebeurt er als je een modulerende pomp hebt?

Je brengt in zo'n geval een vreemde spanning op een pomp die elektronisch aangestuurt kan zijn.

Wat voor ketel staat er opgesteld? Ik weet het niet.
 

H@ns

  • #15
Een Nefit ecomline hr classic. Modulerend dus.

Maar euh aan de hand van "het pomp laten lopen advies" ging ik er vanuit dat dat een kwestie van knopje omzetten was...

Ik doe helemaal niets aan de ketel wat niet van buitenaf te regelen is! Hij is vorig jaar geplaatst en ik heb een onderhoudscontract. Dit is dus echt zo'n beetje het enige apparaat in huis waar ik helemaal af blijf!! (gelukkig :wink: )

Ik kan echt niet geloven dat zo'n goed geïsoleerde ruimte in 1 nachtje kapot gaat vriezen trouwens!! Als we een weekje weg zijn in de winter zou het heel misschien evt. kunnen maar dan laat ik de kamerthermostaat wel iets hoger of ik zet een raampje op een kier.
 

Chathanky

  • #16
Zolang er geen tocht langs de leidingen loopt ende radiator met het gewone pogramma meeloopt is het risico zeer klein.
Gewoon de eerste winter even in de peiling houden wat de temperatuur snachts doet.

Bij mij overleeft alles het zonder verwarming en is ook een vrijstaande ongeïsoleerde schuur.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
Hoi Hans,

Dat komt dan mooi uit want aan de buiten kant zit een knopje waarmee de pomp op 10 minuten of 24 uur gezet kan worden.

Deur aan de rechtse kant open doen, dan zit op de UBA een schakelaar voor de pomp deze op stand II zetten en de pomp draaid.
Of achter het kleine deurtje rechts op de UBA als deze wit is.

Vr Gr en succes ermee
 

H@ns

  • #18
Kijk daar hou ik nou van! recht uit de dagelijkse praktijk :P
Ik ga het eens onderzoeken.
Veel dank Cvolie!
 