Inregelen voetventielen

William74

  • #1
Beste leden,

Wie kan mij helpen met het volgende probleem.

Ik ben bezig mijn radiatoren boven in te regelen maar wil niet erg lukken,
Het zijn 5 radiatoren waar van 1 x type 33, 3 x type 11, 1x type 22

Het totale vermogen van deze 5 = 8860 watt (8.86 kw)

Nu heb ik op alle 5 een voetventiel in de afvoer geplaatst.

Beneden in de bijkeuken hangt een vaillant hr solide plus 30-34 kw cw6

Als ik nu de thermostaat op 30 zet, en de ketel op fabriek instelling van 75 graden aanvoer zet, dan gaat de ketel het water naar 75 graden brengen ongeacht wat de retour temp is, hij stookt in in stuk daar naar toe.

Als ik dan boven met de IR termometer de voetventielen wil instellen heb ik op alle radiatoren een aanvoer van 75 graden als ik dan de voetventielen bijna dicht heb staan (dan heb ik het echt over bijna dicht )

dan blijft er nog steeds een afvoer van 60 tot 63 graden bestaan op elke radiator. (ook als ik 20 min wacht )

mijn mening is dan ook dat ik nooit aan een delta t van 20 K kom.

wie kan mij vertellen wat ik fout doe. of wat ik hier aan moet veranderen.

( beneden verdieping is niet van toepassing is vloerverwarming worden beide gescheiden door 2 x zone klep )

met vriendelijke groet

Wim
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Je hebt gewoon veel te veel vermogen op die radiatoren knallen.
 

William74

  • #3
Dat idee had ik ook.

Maar ik kan de ketel terug zetten op cv vermogen van 10 tot 30 kw in stappen van 1 kw ook al zet ik hem op 10 kw dan gaat hij ook naar 75 graden duurt alleen wat langer.

maar boven blijft het zelfde probleem.
 

William74

  • #4
Dus de vraag blijft hoe ga ik dit nu aanpakken..?

Of zijn er andere instellingen die ik moet gebruiken ..?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Waarom is dat een probleem?

Als jij al je radiatoren ongeveer gelijk hebt op de retour, dan kan je mogelijk met terugzetten van de pomp de dT iets vergroten.
Zet je dan de ketel op modulerend dan zal deze zelf de boel gaan bijstellen op de retour.
Ik weet alleen niet of deze ketel modulerend is.
 

William74

  • #6
Deze ketel is modulerend alleen schakel ik nu aan/uit vanwege de 2 zone kleppen, die worden namelijk aangestuurd door aan/uit singaal.

maar wat ik niet begrijp is dat ik maar een verschil heb van 10 tot 13 graden op de afvoer van alle 5 de radiatoren en dan staan ze bijna helemaal dicht de voetventielen dan.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #7
Waarom inregelen op je voetventielen als je een modulerende ketel hebt?
Die delta-T van 20 graden gaat ook echt niet lukken op 75 graden toevoer temp. De voetventielen helemaal open draaien en niet mee regelen is mijn advies. Ze slibben dicht en dan heb je problemen.

Hou de ketel temp. maar op 75 en draai de kraan en voetventiel helemaal open, je zult zien dat de ketel dan niet tot 75 graden gaat branden.
Hij geeft vermogen op wat hij meet in de aanvoer en retour. Wat dichter bij elkaar liggen, wat minder vermogen je nodig bent.

Hydraulisch inregelen doe je in dit geval met dubbel instebare radiator kranen.

Calenta :cool:
 

William74

  • #8
Bedankt, voor de reactie.

maar als ik boven alles open zet,
en de thermostaat een slinger geef gaat de ketel aan en stookt in 1 stuk door naar 75 graden ..

als ik dan in het menu van de ketel kijk, waar ik de aanvoer en retour temperatuur kan aflezen staat loopt de aanvoer op naar 75 en retour op 60 en blijft langzaam klimmen tot 68 a 69 en dan gaat de ketel uit .

koelt wat af en gaat weer opnieuw aan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Maar wordt de vlam groter en kleiner, dus regelt de ketel wel op zijn temperaturen?
 

William74

  • #10
Ja de ketel moduleerd wel als hij de 75 heeft bereikt wat ie snel doet ,
gaat hij een aantal streepje langzamer branden net zo lang tot de retour zo hoog oploopt dat hij uitgaat voor een aantal minuten
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Als jij 30 KW op 8 KW aan cv afgeeft lijkt het me vrij logisch dat hij vrij snel op loopt Nasr 75 graden.

Of zie ik dat nou verkeer collegea
 

StefanD

  • #12
Wat is de reden dat je de radiatoren wilt inregelen?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #13
Er staat ook geschreven:

"Als ik de thermostaat op 30 zet"

Je warmtevraag is dan ook zooo groot! dat is logisch dat de 75 graden zo snel wordt bereikt.

Even een realistische warmtevraag instellen, bijv. is het 18 graden in de woonkamer, zet de thermostaat dan eens op 20 of 21 graden, dat zal vast een ander resultaat geven.

Calenta :cool:
 

Nmaes

  • #14
Waarom zet je de pompcapaciteit niet op de minimum waarde? Moet je dan eens kijken wat je delta T is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #15
En je doel moet niet 20 graden zijn, je doet moet een delta t zijn die gelijk is.
 

Nmaes

  • #16
Tuurlijk, maar als het water onderweg niet/nauwelijks afkoelt zou ik toch graag eens willen kijken wat een lagere pompstand doet ;-)
 

Standby

  • #17
We weten nog steeds niet waarom TS nu aan het inregelen is. Probleem met opwarmen? of duurt te lang ergens anders? of wordt het te warm in de kamers? of lees ik er over heen.

Dat geregel telkens :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu