Vloerverwarming wordt niet warm?...

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

ik zit met een probleem. Wij hebben vloerverwarming in ons kantoor aan huis. Een remeha avanta hoeft alleen de vloerverwarming en het water van de kraan in een keukentje te verwarmen. We hebben verder geen radiators (behalve 1 die we op advies van een loodgieter hebben geplaatst, omdat hij zei dat deze dan diende om te mengen)

De avanta is als volgt ingesteld (al verschillende instellingen geprobeerd):

T1 = aanvoertemperatuur = 36C
T2 = retourtemperatuur = 35C
FL = ionisatiestroom [uA]; = 0
nF = toerental ventilator [x 100 t/min.]; = 0

Mij lijkt dat die instelling niet goed staan (iig die nullen niet)

De witte thermostaatknop boven de verdeler staat op 45C.

De ketel brandt telkens een aantal minuten en slaat dan af. Hij pomp dan weer koud water door de vloerverwarming.

Ik heb al van verschillende installateurs verschillende verhalen gehoord. Vandaar ook wat we een radiator in de meterkast hebben geplaatst om het water te mengen.

De oppervlakte is 90m2
en er zit 4x 75m slang in.

Ik heb foto's toegevoegd zodat jullie kunnen zien hoe alles is aangesloten.
Ik hoop hier wat meer tips te krijgen die tot een oplossing kunnen leiden.

Bij voorbaat dank!

100389_1_1.jpg

100389_2_1.jpg

100389_3_1.jpg
 
Leuk zo'n postzegel.
Die wordt heel snel warm, geeft dan warm water terug op de ketel en deze moduleert terug.

Resultaat bijna geen warmte meer.

Zet die eerst maar eens dicht en geef de vloer de tijd om op te warmen.


Lees de handleiding eens door.

Op blz 11.

Terugslagklep mis ik hier al.
 
Allemachtig, zeer innovatieve monteur aan t werk geweest. :shock:

Als het werkt geen probleem natuurlijk, maar dit gaat niet werken zo...

De radiator is als bypass gebruikt en hoe.
het expansievat zit in de aanvoer( hoort in de retour ) en de aanvoer temp. staat nu op 36 graden en de retour op 35.
Logisch dat ionisatie op nul staat en de ventilator toeren op nul.
De ketel staat dan uit. Zet T 1 eerst eens op 45, dan zult u zien dat de ketel warmer water in de aanvoer van de verdeler brengt. Daarmee wordt ook de vloer warmer en zal de retour temp. ook wat minder snel oplopen.de radiator kunt u het best wat dicht draaien als de retour te snel oploopt, deze heeft een kort circuit en zal daarom ook sneller zijn retourwater terug voeren.

Check ook eens of de pomp van de Avanta op continu ingesteld staat, dat hoort ook zo nl.

Verder zou ik de installateur even terug laten komen om een en ander te optimaliseren.

Mijn mening over eventuele gebreken kunt u niet gebruiken om beslagen ten ijs te komen, dit is ook niet toegestaan op dit forum. ook mogen forumleden niet oordelen over verrichte werkzaamheden door collega's, maar ik geloof niet dat dit door een vakbekwaam installateur is aangelegd.vandaar mijn opmerking.


Calenta :cool:
 
Naast de pomp van de vlv, met een heel mooi eh knietje of zo?
Daar zit de overstort.

En ook boven de knop op de verdeler:lol:

Calenta :cool:
 
T1, T2, FL en Nf zijn actuele gemeten waardes en geen instellingen.
De instellingen doe je in het menu met de P codes.
P1 is max aanvoer temp.
Pomp continu is niet mogelijk op een avanta.
 
@ willibald,

Nee, je hebt gelijk. Pomp continu is idd niet mogelijk.
In ieder geval niet wijzigen. Vandaar de terugstroming beveiliging.
Deze hoort ook nog in deze bovengenoemde installatie.

Temp. is overigens aan te passen in het gebruikers menu.

Calenta :cool:
 