Vloerverwarming wordt niet warm

Dag allemaal,

Sinds enkele weken merken we dat onze vloerverwarming op de BG niet warm wordt.

Het is een relatief jong systeem (ca 6 jaar) en wordt ondersteund door enkele radiatoren die wel prima warm worden.
CV hangt op zolder (3e "etage").

Ik heb al gedaan:
  • verdeler ontlucht
  • thermostaat knop eraf gehad en pinnetje gecheckt (die beweegt gewoon)
  • pomp lijkt te lopen: ik hoor en voel geruis in pomp en leidingen en zodra ik de instelling aanpas, vermindert het geluid/trillingen direct).
  • stop"kraantjes" boven op knietjes open en dicht gedraaid.

De aanvoer leiding wordt warm tot op de knelring onder de thermostaat knop, het bovenste horizontale deel van de verdeler en alle leidingen eronder blijven gewoon koud.

Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?

Vorige week heeft de CV ketel een onderhoudsbeurt gehad en is een kapot expansie vat vervangen.
Systeem is daarna ook weer ontlucht. Probleem bestond ervoor al en blijft nu ook nog bestaan.

Ik heb het idee dat de pomp een tijdje uit heeft gestaan omdat de aardlek van de groep waarop de pomp zit aangesloten er eerder uitslag
Omdat de buitengroep is, hebben we dat niet eerder echt gemerkt.
Wellicht een oorzaak van interne schade aan de pomp??

1000036187.jpg


1000036188.jpg
 
Worden de slangen die de vloer in gaan wel warm?
Is de installatie waterzijdig ingeregeld?
 
Dat zal ik proberen, heb ik nog niet gedaan, echter is dus de aanvoerleiding rechts boven echt meer dan warm, tot op de knelring direct op de verdeler.

Lijkt me dat ook de verdeler zelf warm zou moeten worden, toch?
Of is die dermate geïsoleerd dat je het enkel aan de slangen zou moeten voelen die de vloer ingaan?

Voor de volledigheid: het gaat dan enkel om de radiatoren op de BG?
Of ook de overigen op de andere etages?
 
Laatst bewerkt:
ik zou alle radiatoren op 1 na even dicht zetten als test, en de thermostaat hoog. is de verdeler dan warm dan is de installatie in onbalans en gaat er te weinig water richting de vloerverwarming verdeler en dient de installatie waterzijdig ingeregeld te worden
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan