Vloerverwarming wordt niet goed warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
In onze woning 8-jaar geleden hebben we voor ruim 100m2 vloerverwarming als hoofdverwarming.
Nu krijg ik de vloer wel iets warm, maar duurt dit mi veel te lang.
Ik heb al verschillende 'experts' langs gehad met wisselende oplossingen.

Wij hebben een ITHO KETEL. Een zes groeps VV VERDELER Van WTH en een modulerende Honeywell thermosstaat.

De pomp op de VV heb ik recent vervangen Grundfos Alpha2.

Op de VV zit een by-pass, twee automatische ontluchters ( een op aanvoer en een op retour) die trouwens lekken; een termostaatknop (staat op 50) en een electrische aan/uit voor de kamertermostaat ivm weersafhankelijke regeling.

De weersafhankelijke regeling is er af gehaald ivm hoog energie verbruik.

Het issue: de aanvoertemperatuur komt niet boven de 28-30 graden. De retourtemperatuur is rond de 20 graden. Het lijkt er op dat de VV onvoldoende mengt en aanvoerdruk te laag is.
Nou heb ik van alles gedaan zoals:
- alle kranen in huis dicht ( geen resultaat)
- kranen op groepen VV dicht gezet, na drie dichte kranen gaat de aanvoer temp omhoog naar 35 graden
- de pomp vv op stand 3 en pomp ketel op stand 3 (geen resultaat)
- de pomp op ketel op stand 3 en pomp Vv op 1 (nu wordt aanvoer 38/40 graden en retour 24-26). Probleem is wel dat eea nu erg traag gaat.

Volgens diverse bronnen moet de aanvoer rond de 40 en retour minimaal op 30-35 kunnen komen

Mijn vraag wat kan dit zijn? Kunnen leidingen verstopt zijn? En hoe controleer ik dat?

Graag advies!
 
De basis:
heeft het ooit gewerkt zover je weet?
En wat is de uitgaande temp van je ketel??
Als je ketel al niet veel warmte geeft, kan het ook nooit
je vv in
 
Zover ik weet heeft het in het verleden gewerkt, alleen was alles wel weersafhankelijk aangesloten. Dus een vergelijk is moeilijk te maken. Vwb keteltemperatuur die staat op 65, alleen is mijn kamerthermostaat wel modulerend. De gemiddelde aanvoertemperatuur is rond de 50graden.
Ik heb om eea uit te proberen ook de ketel op 90graden neergezet en de kamerthermostaat op 30!
 
Die electrische aan/uit die op de vloerverwarming zit, hoe wordt die geschakeld?
Als dit met de modulerende kamerthermostaat is, gaat dit al niet werken.

Staat die electrische aan/uit wel open??
 
De aan/uit schakelaar was gekoppeld aan een asn/uit thermostaat. Deze zit dus niet op de modulerende thermostaat. De electrische staat open.
 
In de regel gaat een electrische klep pas open als deze spanning krijgt. De aan/uit kamerthermostaat is nog steeds aangesloten op de klep?

Als die electrische klep niet volledig opent, zal de vvw maar een klein deel van de warmte krijgen, vandaar. Probeer e.v.t. Eens om die elctrische klep eraf te halen, en de pin in de kraan ingedrukt te houden met een lijmklem o.i.d. Zo kan je de electrische klep met zeker uitsluiten.
 
Ik heb zoals je gezegd hebt de aan/uit therm afgesloten met een lijmklem. Er komt dan geen warm water meer doorheen.
Als hij open is, komt er wel warm water doorheen, maar is dat dus voldoende?
 
Ik lees dat er een aantal dingen veranderd zijn in de installatie.

1. de pomp is vervangen, probeer de alpha 2 gewoon op maximaal en niet op auto adapt even. En is de pomp correct gemonteerd er staat een pijl op het huis welke richting het cv water heen gaat.

2. Zet gewoon even de bypass dicht ik lees dat deze er zit, misschien verkeerde instelling dat er teveel warm water terug gaat naar de ketel.
 
En nog vergeten blijft de thermostatische kraan niet hangen het binnenwerk.

En is er tijdens het monteren van de pomp toevallig niet vergeten een afsluiter te openen.
 
108733_image_1.jpg

Ik heb de bypass afgestopt. De temperatuur gaat nu iets omhoog, met stand-3 wordt de aanvoer 32 graden en de retour 26. Aanvoer temperatuur (ketel) is 50 graden.

Hoe controleer ik of de thermostaat vast zit? Ik heb ze er al afgehaald en met een lijmklem vast gezet, dan zitten ze iig dicht, maar of ze geheel open zijn is de veaag!
 
Dat de ontluchters lekken, is wel logisch. Die horen natuurlijk recht op te staan. Zit er niet toevallig een grote luchtbel in de leidingen?
 
Plaats eens een gewone aan/uit thermostaat i.p.v. een modulerende, heb laatst ook zo'n gevalletje gehad.
 
Verwijderen van bypass is niet echt slim , je kan aardig wat problemen krijgen met cv ketel !!
 