Vloerverwarming word niet warm - bij blok aangekomen koud

wakkeretim

  • #1
Hallo,
Ik heb vorig jaar flink verbouwd en heb nu vloerverwarming zowel beneden als op de verdieping.
Geheel met nieuwe verdelers/pompen en cv ketel ( hangt beneden ).

CV temp is 60gr, retour in cv is 52 gr
Heb de grote thermostaatknop zo heet mogelijk ( 55 gr ) ( knop rechtsboven op foto )
Tot 3cm onder de thermostaatknop ( tot blok ) lijkt de temperatuur heet, maar bij het blok aangekomen is het meteen 'koud'

Nu is het zo dat de vloerverwarming boven (5 groepen/waarvan maar 1 open ) niet boven de 20 gr komt. (temp rechtsonder de foto )
Beneden ( 9 groepen/waarvan 2 open )niet boven de 30gr
Ook lijkt geen een rode leiding maar enigszins warm

Ik heb al vanalles geprobeerd, retour dichtdraaien, ontluchten ( wat kon ).
Maar ik kom er echt niet uit, dus ik hoor heel graag wat ideeën.

IMG_20201201_170016.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
Zo te zien is de voeding 16x2. Is niet heel erg groot voor zo'n verdeler.
Als de retour 52 gr. is waar zit dan die circulatie?
 

wakkeretim

  • #3
Ja hier even een snel schetsje, die 3wegklep zit op de zolder. ( staat nu dicht, dus niet naar buffer ) Dus daar zit eigenlijk de circulatie..
Maar de aanvoer bij de thermostaatknop word wel gewoon heet, dus lijkt of er in het blok iets mis gaat? Dat zou wel toevallig zijn trouwens aangezien het beneden hetzelfde is?

IMG_20201122_112824.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je klep er verkeerd tussen, nu gooi je je opvoerdruk voor het grootste deel door de klep je retour in en heb je niet voldoende over om de verdelers te voedden.

waarom is dat een 3 weg?
wat is het doel van die klep?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
En hoe krijg je het water vanuit de buffer naar de vloerverdelers?
 

wakkeretim

  • #6
Die driewegklep is er voor zodat de CV niet het buffer warm stookt. ( Die word met houtkachel verwarmd ) Maar als het buffer warm genoeg is, dan kan de CV daar evt warmte uit onttrekken. Is ook voor tapwater.

Maar het zou inderdaad kunnen dat ie nou idd daar teveel naar het retour stuurt.. hoe kan ik dat oplossen dan? Daar een stop opzetten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Waarom een 3 weg?

Een kraan was voldoende geweest open/dicht.
Of op een poort een inregelventiel.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Volgens mij klopt er niets van als je dit zo hebt aangesloten.
Ik zou eerder een terugslagklep plaatsen bij de ketel en ook een bij het buffervat.
En dan is het voor mij nog steeds een raadsel hoe het warme water uit het buffervat
bij de verdelers moet komen. Zijn het soms hydraulisch actieve verdelers?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

wakkeretim

  • #9
Dit is hoe het is aangesloten, volgens de kachelman. Als de CV warmte vraagt, dan gaat de driewegklep open waardoor hij warmte uit het buffer 'zuigt' zodat hij zelf minder hoeft te stoken?

Er zaten 2 kraantjes bij die driewegklep waardoor ik het circuit kon doorbreken.
De temperatuur bij vv lijkt nu (op korte termijn) wel al hoger te gaan.

IMG_20201201_204703.jpg
 

wakkeretim

  • #10
vlakbij de ketel zit dit ook nog.
Dat is wel gebruikelijk toch?

IMG_20201201_214934.jpg
 

Auto-Geen

  • #11
Als je het maakt volgens de tekening, gaat ''t werken.
Als het nu zit zoals je geschetst heb niet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
wakkeretim schreef:
vlakbij de ketel zit dit ook nog.
Dat is wel gebruikelijk toch?

Bekijk bijlage 9530
Ik kan niet zien wat het is.
Als het een instalbare drukregelaar is, een ADVO dan wel, als het gewoon een stuk buis is niet, dan haal je het drukverschil tussen aanvoer en retour onderuit wat resulteert is slechte doorstroming.
 

wakkeretim

  • #13
Ja het was idd een avdo, nu pijpje! Maar loodgieter heeft die er daarna tussenuit gehaald omdat er teveel drukverlies was als er warm tapwater nodig was ( ofzoiets )
Dus misschien is dat de oorzaak wel dan? Want retour is tot dat punt idd 'koud' daarna die 52gr
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Wat heeft dat ding van doen met warmwater.
Hoe zorgt een kortsluiting ervoor dat er wel voldoende drukverschil is?

Volgens mij is het tijd voor een echte CV technicus IPV een loodgieter.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Het schema uit post #9 kan inderdaad goed werken maar zoals jij het hebt getekend in post #3 niet.
Als je het op die manier hebt aangesloten, dus volgens tekening in post #3 dan is het niet goed.
 

wakkeretim

  • #16
Ja het is inderdaad als in post #3, dus dan werkt het niet, kun je alsjeblieft via mijn schets aangeven waar deze 3wegklep dan zou moeten zitten, kom er zelf even niet uit?
En is dat ook een oplossing voor het probleem van de vloerverwarmingstemperatuur?
 

Auto-Geen

  • #17
Naamloos.jpg
 
  • Like
Waarderingen: wakkeretim en Ronny

wakkeretim

  • #18
Hartstikke bedankt, wel 1 vraag, mag het ook waar het rondje is getekend?
Want buffervat staat op zolder, niet bij de ketel?

En moet ik hem rechtsboven nou nog wel laten circuleren of liever niet? Of wat is dat voor symbool?

Naamloos.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #19
Dat mag, als je de retour van de ketel eerst naar de zolder brengt en dan aansluit op de driewegklep.
 

wakkeretim

  • #20
Ik heb inmiddels dat stukje buis (eigenlijk avdo) er tussenuit gehaald. Nu komt de vloerverwarming wel mooi op temperatuur. Dus dat probleem is eigenlijk wel opgelost.

Maar nu we toch bezig zijn:wink:, kan het dan op deze manier?
En zoja, kan iemand op de schets weergeven hoe de driewegklep dan zou moeten zitten? waar AB A en B moet komen?

IMG_20201203_200740.jpg IMG_20201203_194912 gew.jpg
 