Vloerverwarming werkt niet naar behoren: ongelijke groepen.

Kacheltje

  • #21
Als alle groepen gelijk zijn hoef je de verdeler niet in te regelen.
In jou geval is 1 groep bijna 2x zo lang en dien je de groepen in te regelen. de lange lengte open en de anderen wat geknepen.

Voor de grote overlengte is dat behoorlijk, of je pomp van de verdeler dat gaat trekken is de vraag.
 