In onze nieuwbouw woning hebben wij vanuit de bouw vloerverwarming aan laten leggen. hoofdverwarming.
bestaat uit 4 groepen; 3 min of meer even lang, 1 ruim twee keer zo lang.
we wonen hier nu 1 jaar, verwarming heeft nog niet naar behoren gewerkt. de langste lus (notabene in het zitgedeelte, waar de verwarming het meest gewenst is) warmt nauwelijks op. de kou is net van de vloer, en that's it...
overige groepen werken perfect: worden echt goed warm.
zelf al eindeloos aan het stellen geweest op de groepen op de verdeler.
2 keer monteur bij geweest die dat ook heeft gedaan. er is ook met een warmte/infrarood camera gekeken of er een knik of verstopping in de leiding zou zitten: bleek niet het geval.
ultieme test uitgevoerd: alleen de lange lus open gezet, de rest volledig dicht. verwarming hele middag lang laten draaien (dat de ketel echt aan stoken is): geen verbetering.
wat zou dan het probleem kunnen zijn? bijgaand een foto van de geplaatste pomp
bestaat uit 4 groepen; 3 min of meer even lang, 1 ruim twee keer zo lang.
we wonen hier nu 1 jaar, verwarming heeft nog niet naar behoren gewerkt. de langste lus (notabene in het zitgedeelte, waar de verwarming het meest gewenst is) warmt nauwelijks op. de kou is net van de vloer, en that's it...
overige groepen werken perfect: worden echt goed warm.
zelf al eindeloos aan het stellen geweest op de groepen op de verdeler.
2 keer monteur bij geweest die dat ook heeft gedaan. er is ook met een warmte/infrarood camera gekeken of er een knik of verstopping in de leiding zou zitten: bleek niet het geval.
ultieme test uitgevoerd: alleen de lange lus open gezet, de rest volledig dicht. verwarming hele middag lang laten draaien (dat de ketel echt aan stoken is): geen verbetering.
wat zou dan het probleem kunnen zijn? bijgaand een foto van de geplaatste pomp