Vloerverwarming welke temp. max.

Peter-keetfm

  • #21
Ik heb het nu allemaal afgebouwd en werkt goed
bij vraag een vertrek stuurt de thermostaat een signaal
klep open pomp aan en dan 3 min. daarna cv ketel

VRAAG

nu heb ik een probleem
bij vraag warm water even daarna gaat de pomp van de verdeler op z,n max beveiliging

er is dinsdag een nieuwe atag q42 cv ketel geplaatst omdat de oude cv ketel vervangen moest worden

wie kan mij helpen wat dit probleem is ?

ps als ik het rt ventiel op de verdeler regel bv 30 graden word het netjes 30 graden
hoe kan deze dan veel hoger door gooien na het gebruiken van heet water (iets met 3 wegklep denk ik)

rt ventiel stuk ???
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #22
Nee.

De flow vanuit de ketel stopt, er is dus geen aanvoer en daardoor daalt de temperatuur in de mengbalk, als reactie daarop gaat het ventiel 100% openstaan.

Op het moment dat je ketel omschakelt is er direct 70 graden water beschikbaar dat vrijwel ongemengd in de mengbalk komt pas dan reageert het ventiel maar dan spreekt de beveiliging al aan.

Je kan niet voorkomen dat de ventiel naar 100% gaat, je kan echter wel voorkomen dat bij 100% open ventiel er niet meer gemengd word.

Zet je retourkraan iets dicht hierdoor geef je de cv meer weerstand waardoor er minder cvwater naar de mengbalk gaat en er dus meer gemengd word.

Haal het ventiel even los en draai de retour helemaal dicht.
Zet de ketel op standje tropen en wacht tot de aanvoer ca 70 graden is.
draai nu de retour steeds een stukje verder open totdat de mengbalk ca 50 graden aanwijst.
Nu de knop terugzetten en het zou moeten blijven werken.
 

Peter-keetfm

  • #23
Ik snap het niet helemaal wat U bedoeld
mijn ketel temp heb ik op max 45 graden
bij vraag tapwater even daarna komt er heet water bij de verdeler
zie foto's
de bovenste meter komt dan in het rode en dan schakelt de pomp uit (max temp beveiliging)


 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #24
Waarom begrens je de ketel? De vloerset hoort de temperatuur te bewaken en niet de ketel.
Dat kan ook een oorzaak zijn, door de lage aanvoer gaat je klep al te ver open.

De schroef naast het th.ventiel iets dichtdraaien, je ketel dumpt de hoge temperatuur in je cv-net, daar is niets aan te doen.
 

Peter-keetfm

  • #25
Ik begrens de ketel omdat de buiten voeler en atag brain er af heb gehaald
hij draait mooi op 45 graden ook de radiatoren
deze geven nu lekkere warmte af en worden dan ook niet kokend heet
bij mij is het gewoon fijner 45 a 50 graden ketel temp.
en is voor de vloerverwarming ook goed omdat daar geen hoge temp. door mag

maar kan het kwaad dat de max beveiliging inschakelt na bv het douchen
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #26
Heb één van de foto's eens uitvergroot en zie dat de voeler van de thermostaat in de aanvoer met een knikje in de aanvoerbuis zit. (kan het mis hebben hoor.....) Als dat zo is, kan je beter een nieuwe thermostaat plaatsen: de informatie van de temperatuur van de aanvoerbuis komt nooit bij de thermostaat terecht, waardoor deze nooit goed kan functioneren.(openen/sluiten)
Dat "draadje" is een hol buisje: als daar maar het geringste knikje in zit, belemmert dat het goed functioneren (ik heb eens gezien dat iemand dit draadje met een kroonsteentje verlengde.....)
En....de temperatuur van het water wat door je vloer circuleert heeft echt niets met de CV-ketel temperatuur te maken, maar wordt ingesteld en geregeld door die thermostaat.
 

Peter-keetfm

  • #27
Dat weet ik werkt het zelfde als een koelkast thermostaat vloeistof
het is dan ook dom met een kroonsteen te koppelen
maar bedankt voor de tip ga het morgen na kijken
trouwens kan ik de dompelbuis ook op de aanvoer plaatsen zodat deze sneller reageert?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #28
Nee, het gaat niet om de aanvoertemperatuur. Dat de maximaalthermostaat ook al reageert is m.i. een bewijs dat je het zou moeten zoeken in de thermostaat.
Waarom de verdeler niet gebruiken waarvoor deze ontworpen is.
Na je hele relaas gelezen te hebben vraag ik me wel af of je weet hoe het werkt, je zoekt het in de cv-ketel maar die heeft met de uiteindelijke vloertemperatuur weinig te maken.
 

Peter-keetfm

  • #29
De thermostaat werkt wel zet hem op 30 graden zakt de temp naar 30 graden maar na vraag warmwater bv keuken even daarna komt er weer heet water bij de verdeler (driewegklep cv) gevolg max beveiliging op verdeler
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #30
Als de thermostaat in orde zou zijn kan er m.i. nooit zulk heet water in de aanvoerbuis komen, zodat de maximaalthermostaat (ca50_55 graden) aanspreekt.
 

Peter-keetfm

  • #31
Ok
thermostaat is stuk maar hoe kan het als je hem terug draait naar bv 30 graden dat het dan ook netjes 30graden word dan werkt deze tog gewoon maar bij een boost heet water van interne boiler 3 weg klep laat hij in een keer heet water door waardoor de max beveiliging inschakel
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #32
1 regelruimte, hoeveel ruimte heeft die thermostaat om te regelen.
Bij jou is dat na genoeg 0 De dT van 15 Graden geeft dat de klep al bijna volledig open moet staan tijdens normaal bedrijf, laat staan dat er nog enige ruimte over is als de temperatuur van de aanvoer wegvalt.

2 het regelpunt, je regelt achter je regelorgaan, dat betekend dat het eigenlijk altijd te laat is.Je kan pas ingrijpen als je het hebt gemeten.

3 traagheid van het regelorgaan, hoe snel kan de klep sluiten als de temperatuur ineens oploopt. 99% van alle regelingen zal je eerst een overshoot zien om pas daarna terug te regelen

4 toevoer.
Als de toevoer in balans is met de normale circulatiehoeveelheid. zal er altijd een mengverhouding zijn.
Is echter de aanvoer in staat de volledige circulatieflow te voorzien van water(retour staat te ver open)Dan zal dat ook gebeuren.

Je klep staat op 100% omdat er geen warmte beschikbaar was, de ketel gooit die 80 graden water richting verdeler op 100% van de flow er gaat dan even 100% heet water richting opnemer, die knijpt direct die klep maar het hete water is dan al bij de maximaal en die grijpt in.

Het kan ook zijn dat een knikje in je capillair nog genoeg doorlaat om normaal te regelen en pas te traag word als er grote schommelingen zijn.
 

Peter-keetfm

  • #33
Net even getest
heb hem op 40 graden staan
even warm water tappen
en wachten tot cv ketel weer over schakelt naar cv
en de meter loopt op het rt ventiel tikt en sluit direct maar er is genoeg heet water om de max beveiliging in te schakelen
het rt ventiel is wel goed dus maar net te traag
geen idee hoe ik dit op moet lossen
bij 40 graden schakelt de pomp uit maar dan ook weer aan 1min.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #34
Lees je alles of alleen wat je uitkomt?

Zorg dat aanvoer en circulatie in balans zijn.
 

Peter-keetfm

  • #35
Ok
ik snap het gewoon niet
de installatie is zo aangelegt door een installateur
atag cv ketel brain buitenvoeler
nu dat ik een aan en uit thermostaat heb en met de installatie bezig ben kom ik er achter dat de max beveiliging er uit gaat na vraag tapwater/douchen

volgens mij is het altijd zo geweest en kom ik er nu pas achter 10 jaar +/- (nieuwbouw woning)

kan dit nou echt kwaad pomp schakelt maar even uit
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu