Dag Speedypul, bedankt voor je reactie.
Speedypul schreef:
Als er radiatoren bij het laagtemperatuur circuit op zitten gaat dit in jouw geval niet goed komen, door de hogere weerstand in de vloerverwarming, circuleert de lt alleen over de radiatoren
Klopt als een bus. Sommige bewoners in de straat hebben een koude vloer, maar de convectoren zijn warm(er).
Speedypul schreef:
wat je kunt doen is de radiatoren die op lt zitten dichtdraaien en kijken of vloer op gaat warmen, je moet wel de mogelijkheid hebben om per groep in te regelen
Heb ik geprobeerd door alle knoppen van de convectoren dicht te draaien. Dat hielp echter niet. Elk verwarmingselement (vvw + convectoren) zitten op de LT aangesloten. Alleen een design-radiator op de badkamer zit op de HT. Het begon pas goed door te stromen toen de monteur de flowmeters had verwijderd.
Speedypul schreef:
later eventueel radiatoren op ht circuit zetten.
Dat was ook de opmerking van de monteur van vorige week die door daalderop gestuurd was.
Speedypul schreef:
Bypass zit zeer ongelukkig zo kort onder de ketel, voorgeschreven minimum afstand 6 mtr op 22mm cv.

is zo'n voorgeschreven afstand een advies, of een regel?
Mja, die installatie is niet echt jofel gedaan als je het mij vraagt, maar dat is lastig als je een leek bent.
Speedypul schreef:
Je hebt dus een 2 zone systeem met 2 (kamer) thermostaten?
Waarvan één van de thermostaten opentherm mag zijn, de ander moet van het aan/uit type zijn!
Weet uit het hoofd niet welke ht/lt.
We hebben een 2 zone systeem. De design-radiator in de badkamer heeft een thermostaatknop en is aangesloten op de hoge temperatuur. De rest:
vloerverwarming (hoofdverwarming) met aan/uit thermostaat in de woonkamer, drie convectoren als bijverwarming op de begane grond (hal/keuken/woonkamer), vloerverwarming op zolder en convectoren op de 1e verdieping zitten allemaal op de lage temperatuur.
Is deze installatie een beetje te simpel bedacht....?