Vloerverwarming verdeler blijft bijmengen (warmtepomp)

Jeroende

  • #1
Goedemiddag,

Ik heb een Nathan SBK 4800 12 groeps vloerverwarmingverdeler in combinatie met een warmtepomp. De vloer wordt echter niet warm, de aanvoerleiding is ongeveer 35 graden of meer, echter na de thermostaatknop en de pomp blijft er 19 graden over op de aanvoer temperatuurmeter. Ik heb de thermostaatknop volledig open (ook al geprobeerd zonder de overtrop knop erop, het palletje is gangbaar).

Is iemand bekend met dit probleem? of zou mij kunnen helpen in een oplossingsrichting? Ik kan zelf redelijk veel en helaas is mn installateur failliet...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Verkeerde verdeler, deze heeft een aanvoer nodig van 55 tot 90 graden.
 

Jeroende

  • #3
Hi,

ja dat had ik inderdaad ook gelezen in de specs vanmiddag. Misschien een "leek" vraag maar kan ik dit oplossen door de thermostaat er tussen uit te halen of de aanvoer rechtstreeks op de pomp te zetten (met leiding werk) zonder het mengblok van het retour water?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat vind je warmtepomp niet leuk.

Volgen mij moet je aanvoer van de wp en retour gewoon direct op de VV aanvoer en retour.
Zonder pomp.
Maar dat kan alleen als de vloerslangen juist gelegt zijn en de juiste maat hebben.
En de WP moet het kunnen transport kunnen verzorgen.

Je zal dus het hele ontwerp moeten nalopen.

Hoelang heb je dit al in bedrijf?
Worden ruimte temperaturen wel gehaald?
 

Jeroende

  • #5
Het is een jaar of 4 aangelegd. Boven 7 graden buiten temperatuur wordt de aanvoer temp. vanuit de warmtepomp wel gehaald en wordt het warm binnen. Zelfde als ik de backup ketel inschakel. Bij kou beginnen de problemen (aanvoer temp lager). Voor het mengblok heb ik voldoende warmte in de aanvoerleiding om lage temperatuur verwarming mogelijk te maken echter na het mengblok niet meer.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Staan je overname parameters wel goed dan?
lijkt mij dat je ketel moet bijstoken vanaf 7 graden.

zet je pomp eens uit van de vloerset en kijk of de set wel op temperatuur komt, ik verdenk dat je kraan plakt en niet volledig opent.

die 19 graden is erg koud en doorgaans zie je dat als je lang genoeg stookt de temperatuur wel gaat oplopen, er komt dus veel te weinig water binnen of eigenlijk te weinig energie(Q=m x c x dT)
c=4200 de energieconstante van water.
dus om Q(totale energie) omhoog te krijgen moet dT groter worden of m(hoeveelheid water) omhoog.
m x c x dT(warmtepomp)= m x c x dT (vloerset)
 

Jeroende

  • #7
Hi, pomp net uit gedaan op de verdeler, flow valt weg op de groepen en de temperatuur van de retourleiding schiet 10 graden omhoog.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Is de aanvoer en retour balk dan dezelfde temperatuur als de aanvoer vanuit de wp?

Je hebt al 4 jar dit probleem?
 

Jeroende

  • #9
Als de pomp uit is krijgt de retour dezelfde temperatuur als de aanvoer van de warmtepomp zoals deze is voor het mengblok. Zoals ik het nu kan beredeneren wordt bij de ingeschakelde pomp er zoveel koud water bijgemengd vanuit de retour dat de aanvoer temperatuur na de pomp enorm daalt.Dit probleem speelt inderdaad al 4 jaar bij de warmtepomp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dan moet je het hele ontwerp nalopen.

Is het vol LTV of hybride.

Als het hybride is moet je CV eerder bijspringen om de hoeveelheid energie naar de set krijgen.

Is het vol LTV dan klopt je set niet.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu