Vloerverwarming pompsnelheid

Met de steeds koudere dagen in het vooruizicht ben ik kort geleden begonnen de vloerverwarming op te starten met elke week 5 graden erbij zodat die niet in een keer van 10 naar 40 graden hoeft.

Momenteel ben ik zo ver dat de thermostaat knop op 30C graden staat, maar beide meters op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler blijven op 22C graden staan.

Betekent dit niet dat het water te snel door het systeem gaat en geen tijd heeft om af te koelen? Dus dat de pompsnelheid eigenlijk omlaag moet?

Overigens, de retourleiding terug naar de CV blijft koud, aanvoerleiding is altijd wel lauw/warm omdat de thermostaatknop toch nog maar op 30C staat en de CV op 60C graden.
 
de vloer geeft nog erg veel koud retourwater terug wat word gemengd in de verdeler met een 1/5 mengverhouding het zal dus even duren voordat de vloer op temperatuur is, er zijn verdelers waarbij de mengverhouding is in te stellen maar dit hangt ook af van de rest van het systeem
 
Hoe warm is het in huis? (aangenomen dat er ook nog een wandthermostaat in de woonkamer hangt)
Water 22 graden en thermostaatknop op 30 zou betekenen dat die kraan open staat en met 60 graden CV water zou de aanvoer 60 graden horen te zijn als de ketel tenminste vraag krijgt. (kan zijn dat die 60 nog wat terug gemoduleerd wordt, maar dat wil je dan blijkbaar nu niet of nog niet)
 
de vloer geeft nog erg veel koud retourwater terug wat word gemengd in de verdeler met een 1/5 mengverhouding het zal dus even duren voordat de vloer op temperatuur is,
Dat lijkt mij niet het geval, zodra ik namelijk de thermostaat telkens 5 graden hoger zet zie ik binnen een korte tijd beide meters omhoog lopen met 5 graden, eerst aanvoer na 10 seconden en een paar minuten later de retour.


Water 22 graden en thermostaatknop op 30 zou betekenen dat die kraan open staat
De kraan blijft niet open staan, zodra ik deze namelijk iets verzet hoor je het ‘nieuwe’ warmere water door de CV-leiding de verdeler instromen en na een paar minuten als de aanvoertemperatuur ook is gestegen hoor je de stroming stoppen, dus dat de knop de toevoer sluit.

Dat 30 graden op de knop geen 30 graden op de verdeler is had ik al gezien als normaal, aangezien vele forums op internet hierover al geschreven is.
 
Dan is de schaal op de knop niet nauwkeurig, aangenomen dat de voeler ergens in/op de verdeler zit.
De knop waar 30 op staat, staat dus eigenlijk op 22.

Hoe warm is het in huis, hoe warm is de vloer?
Als het huis en de vloer rond de 22 graden zijn, kan de warmte nergens naartoe, dan maakt de pompsnelheid ook niks uit.

Ik zou eerst de temperatuur verder verhogen. Dat kan ook volgende week.
 
Bij 60 graden op de aanvoer kun je dat niet zien op de aanvoer meter.
Er wordt veel kouder retourwater bijgemengd.
Het enige wat je kunt doen is zelf voelen of het aanvoer ventiel goed warm wordt.
 
Dan is de schaal op de knop niet nauwkeurig, aangenomen dat de voeler ergens in/op de verdeler zit.
De knop waar 30 op staat, staat dus eigenlijk op 22.

Zo’n vermoeden had ik al, maar daar kan ik wel mee leren leven.
Hoe warm is het in huis, hoe warm is de vloer?

Thermostaat (aan/uit) staat ingesteld op 20 graden, en laatste paar dagen wordt het overdag maximaal 19,6 binnen. Dus er is continu warmtevraag. De vloer, PVC op 5mm egaline op ingefreesde vvw, wordt met een IR thermometer rond de 20,5 graden overal. De aanvoerslangen met IR rond de 22/23 graden en de retourslangen rond de 20/21 graden.
 
Retourslang temp zal niet lager worden dan de vloer temp.
Als je het warmer wilt in huis dus iets sneller dan aanvoer omhoog, heeft niet perse meteen 5 graden, kan ook een paar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via