Vloerverwarming niet te vullen

Status
Niet open voor verdere reacties.
103383_20130914_152113_1.jpg

Beste mensen, wie kan mij advies geven , mijn vloerverwarmingspomp was defect en heb een nieuwe Danfos alpha 2 pomp geplaatst. Nu is het zo dat ik alles vanuit de zolder bij mijn HR ketel Remeha Quinta 28C heb bijgevuld, maar na enkele liters gaat het overdrukventiel open en de drukmeter is nog niet in beweging gekomen.Mijn idee is dat het systeem vol lucht zit. Hoe nu te handelen , alles van uit onder aan de twee blokken van de verdeler vullen , of toch vanuit de Ketel. Graag advies hierin.
 
Mijn idee is dat jou expansivat en jou druk meter defect zijn.
Of je hebt afsluiters onder de ketel die dicht staan .
 
Zo te zien is de verdeler uitgevoerd met ontluchters (rechtsboven: 't is slecht te zien, maar dat zouden ze moeten zijn....)
Gewoon de thermostaatkraan (en eventueel andere kraantjes) open zetten en alles vol laten lopen + ontluchten. Dat kan wel even tijd in beslag nemen.
Wel de druk van de ketel in de gaten houden!!

Wist overigens niet dat Danfos ook Alpha2 pompen in het programma heeft......
 