Vloerverwarming lauw wordt niet warm

Esen

  • #1
Goedendag,
Vloerverwarming welke 4 maanden geleden is ingefreesd wordt niet warm. Vorige week voor het eerst in gebruik genomen, tegels zijn net niet koud en kamertemperatuur komt niet boven de 18 graden na 2 dagen stoken.
Aanvoer tot aan kogelkraan is warm en deze is zelfs zo heet dat je niet kunt beetpakken maar daarna (vanaf de pomp is het lauw).
Benedenwoning
5 groepen
36m2
16mm buis
Pomp merk Wilo
Aanvoer rechtstreeks vanaf cv met 20mm buis.
Boven radiatoren ( deze werken goed)
Afvoer (blauw) alle groepen volledig open gezet ook knop net boven kogelkraan met schroevendraaier open.
Aanvoer (rood) alle groepen volledig open
Ontlucht en de radiatoren boven ook.
CV temperatuur 80graden.
Kamertemperatuur op 26graden gezet
Thermostaat knop vloerverwarming op max 60graden gezet en zelfs verwijderd
Pomp heeft 3 standen en alle 3 uitgeprobeerd, helpt niet

Waar kan het nog aan liggen?
Doorspoelen, vloerverwarming wordt voor het eerst gebruikt?
Pomp defect?

AE881FCB-76B7-42DD-B599-7587AD0EFD0F.jpeg 4CA702DE-6862-4E56-9FF0-932E5D5080DA.jpeg
 
Laatst bewerkt:

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Bedrijf even bellen die het aangelegd heeft.
 

Esen

  • #3
Bedrijf geeft niet thuis, te druk, probeer dit en dat etc etc
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Als je al hun voorstellen geprobeerd hebt, en het werkt niet dan houd het voor je zelf op.
Je hebt gewoon garantie en dat moeten ze oplossen als hun product wat ze geleverd hebben niet werkt.
Op blijven hameren dat ze geen goed werk hebben geleverd, en dat je recht hebt op garantie.
En anders even een aangetekende brief schrijven waarin je ze de kans geeft om het probleem binnen 14 dagen op te lossen, omdat je anders gerechtelijke stappen gaat ondernemen.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Zie geen flow in de flowmeter dus hier is geen stroming misschien dat er nog iets dicht staat, maar inderdaad zoals hierboven omschreven eerst bedrijf de tijd geven om op te lossen.
 

Esen

  • #6
Beste Loodgieter,

De installateur zou gisteren langskomen, echter hele dag wachten niets vernomen. Vandaag gebeld, het weer was slecht en komende 2 weken heeft hij geen tijd werd mij verteld. Ik kan wel aanschrijven etc maar zit letterlijk in de kou. Heb geen vertrouwen en dit gaat lang duren heb ik het vermoeden. Ik heb hem verder over de flowmeters verteld maar hij geeft aan dat er lucht in de vloerleidingen zit en doorgespoeld dient te worden. Ontluchter via pomp is niet mogelijk en de lucht kan alleen via doorspoelen worden verholpen. Kan dit een oorzaak zijn van ‘mgeen flow’? Ik wil namelijk een ander bedrijf inschakelen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Draai dan alle groepen op 1 na dicht.
En als deze stroming laat zien even een 15min laten stromen en dan sluiten en naar de volgende, ondertussen blijven ontluchten.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
Probeer is om de radiatoren boven dicht te draaien wordt de verdeler dan wel warm?
Want volgens mij op de 2e foto zie ik net de flowmeter in beeld en die staat vanaf de foto te zien richting de 3 ltr per min
Wat ik wel mis is een bypass ventiel of is de doorstroming op een andere manier gewaarborgd
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #9
Esen schreef:
Bedrijf geeft niet thuis, te druk, probeer dit en dat etc etc
Alweer een bewijs, dat je met betrouwbare partijen in zee moet gaan!!!
 