Ik heb een paar jaar geleden dit huis gekocht en in een gedeelte van de benedenverdieping vloerverwarming aangelegd. (groot gedeelte dus ) Verder zitten er op de beneden verdieping nog 4 radiatoren (hal, badkamer en twee slaapkamers) en boven nog twee radiatoren. Over het algemeen staan deze radiatoren allemaal dicht.
Ik weet niet wat jullie nog meer voor info zouden willen, maar mijn vraag is: Als ik de vloerverwarming een paar dagen uit heb gehad, dan is deze uiteraard goed koud geworden. Het duurt daarna echt uren (als in 5 of meer uur) voor dat ik zie dat de temperatuur in de woonkamer (waar de vloerverwarming ligt) een halve graad omhoog gaat..
In gedachten zie ik dan de gasmeter al ratelen en euro's verbruiken.
Is dit gebruikelijk met bovenstaande configuratie? Het gaat om een oppervlakte van van ca 70 m2 aan vloerverwarming (in verschillende groepen)
Denken jullie dat hier alles optimaal is ingesteld ?
Ik zal wat foto's meesturen.
- De vloerverwarming ligt in ca 15 cm beton, onderaan op blokjes.
- De pomp is een Grundfos Alpha 2L 16-50 BP met een verdeelunit van 8 groepen erachter.
- De Pomp staat op stand CP-1 (op advies van de vloerverwarming-man, de fabrikant adviseert CP-2)
- De thermostaatknop op de vloerverwarming staat op 40.
- De Ketel (Nefit Topline HRC 30/CW5) staat voor verwarmingwater op 60 graden
Ik weet niet wat jullie nog meer voor info zouden willen, maar mijn vraag is: Als ik de vloerverwarming een paar dagen uit heb gehad, dan is deze uiteraard goed koud geworden. Het duurt daarna echt uren (als in 5 of meer uur) voor dat ik zie dat de temperatuur in de woonkamer (waar de vloerverwarming ligt) een halve graad omhoog gaat..
In gedachten zie ik dan de gasmeter al ratelen en euro's verbruiken.
Is dit gebruikelijk met bovenstaande configuratie? Het gaat om een oppervlakte van van ca 70 m2 aan vloerverwarming (in verschillende groepen)
Denken jullie dat hier alles optimaal is ingesteld ?
Ik zal wat foto's meesturen.
Laatst bewerkt: