Vloerverwarming blijft koud

Als het eerst wel heeft gewerkt, en nu niet meer.

Wat is er dan in de tussentijd gewijzigd?
 
Precies, en ineens lucht bij zo'n stadsverwarmings systeem zou mij ook verbazen.
Er is genoeg drukverschil.
 
Nou hij heeft het de eerste jaren gedaan maar viel steeds stil nadat hij uit stond in de zomer. Dan kwam het onderhoudsbedrijf en rommelde wat en dan deed ie het weer. Maar nu dus weer stilgevallen maar het onderhoudsbedrijf heeft van de een op de andere dag het contract beeindigd omdat ze hun diensten hebben aangepast.

Dus daar kon ik helaas niet meer terecht dus vandaar dat ik het hier probeer om te kijken of ik het zelf kan oplossen.
 
Zelfs met de pomp uit, dan nog zou het bovenste blok van de verdeler en de retour toch warm moeten worden?

Of de pomp het doet kan je trouwens aan de flowmeter zien.

Mijn opties:
-een kraan blijft dicht dicht zitten. (een van de 2 witte of de grote blauwe)
-lucht
Of een combinatie van die twee, want bij een kleine flow kan lucht niet weggedrukt worden, toch?
Is het nog het proberen waard om de andere radiatoren (die via de kleine rechter verdeler aangesloten zijn) tijdelijk dicht te draaien?
 
-De grijs/blauwe knoppen die op de verdelers zitten voelen wel gewoon warm aan. Hoe kan ik checken of deze open of dicht staan? De buizen die eronder lopen moeten die ook warm aanvoelen want dat is op dit moment niet zo.

-De flowmeters kan ik zelf niet aanpassen ondanks dat ik eraan heb gedraaid. Ze blijven op dezelfde stand staan. Vaak zie ik voorbij komen dat in de flowmeters een bepaalde motie te zien moet zijn. Dat is op dit moment niet het geval.

- de twee witte kranen; temperatuur staat op 50 graden en standkraan staat op stand 5. Kan hem niet nog verder draaien.

Wel is de standen knop er een keer afgevallen en weer terug geplaatst. Kan deze nu verkeerd staan? Denk net niet maar toch even melden.

- blauwe kraan meerdere malen open en dicht en weer open gedraaid. Dan voel ik voor heel even een hete stroom erdoorheen komen maar na paar tellen wordt deze weer koud. Daarom vermoed ik dat daar de warmte wordt tegen gehouden.
 
Beide witte knoppen eraf halen.
Daaronder zie je een pinnentje.
Dat pinnentje moet je kunnen indrukken, als je een euromunt tussen je vinger en het pennetje doet kan dat met de hand.
Hij moet naar binnen gedrukt kunnen worden en zeker 3 mm weer naar buiten komen.
Is dat niet zo dan tegen het huis van de kraan tikken, vaak schieten ze dan los.

Diezelfde pinnetjes zitten ook onde de blauwe thermomotoren, ook hier geld hetzelfde als hierboven

Vooral omdat er altijd bij begin stookseizoen een monteur even rommelde verdenk ik de kranen die door de zomer vast zijn gaan zitten.

Ps nooit aan de pin trekken, er is dan kans op een waterballet
 
Met niet alles afsluiten, bedoel ik de 4 motoren die alle groepen afsluiten.
Als die groepen alle vier dicht staan en de pomp draai nog dan is er geen circulatie en daar kan de pomp niet zo goed tegen.(nutteloos stroomverbruik)
Als je bij deze installatie met de vloerverwarmingsunit niet uitkijkt, zal er een nutteloos verbruik plaatsvinden omdat het vrij kan circuleren met alle groepen dicht, het water loopt dan van de aanvoer kraan direct naar de retour kraan en daarmee verplaats je M3 en temperatuur waar je geen warmte voor in de woning krijgt.
Als je geen verwarming aan hebt wil je ook geen verbruik, je kan dat meestal wel controleren op de joules meter van de stadsverwarmingsunit.
Succes
 