Vloerverwarming afstand HOH buis en dikte i.v.m warmtepomp

Mover

  • #1
Goedemiddag,

wij krijgen binnenkort vloerverwarming met keramische tegels. Wij hebben een koud huis jaren 70. Vloer is slechts met 5 cm piepschuim geïsoleerd. Wel HR++ ramen. We willen eerst kijken hoever we komen met de huidige vloerisolatie. We stoken eigenlijk nooit meer dan 20/21 graden in de kamer

Dit is wat ze willen doen. ( onder) Nu lees ik overal dat HOH 10 cm moet zijn. De maat van de buis zegt mij zo niets.
Hij moet wel over een paar jaar klaar zijn voor een warmtepomp. Kan ik dan ook deze buis nemen maar wel HOH 10 cm ??

Vloerverwarming in woonkamer en hal als hoofdverwarming ingefreesd en aangesloten
op de bestaande cv-installatie. Inclusief By-pass en pompschakelaar. Systeem tot 50 m2.
(5 groepen)
Buis 14x2 gelegd H-o-H 12,5cm
...


Alvast bedankt.
...
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Hart op hart 10 cm (kan wel iets afwijken, want het blijft handwerk) Per 10M2 1 groep.

Wil je voorbereid zijn op een eventuele verwarming via een warmtepomp, dan minimaal 16 mm diameter buis. En dat hoeft weinig of niets duurder te zijn.

Bypass is niet altijd noodzakelijk, maar wel handig om deze bij de installatie al wel aan te brengen. (mogelijk zit er al één in het circuit: dan is een tweede niet nodig)

Pompschakelaar: is bij de huidige label A pompen totaal overbodig en zelfs niet gewenst!
Laat je, met mooie praatjes, niets aansmeren.
 

Mover

  • #3
Dank je wel. Kan je wel met een 16 mm buis HOH 10 doen?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Zeker wel! Bij een dikkere buis wordt dat lastig.
 